я не подкидывал к ДПЛС доп питание. Я отключил шлейф который по сопротивлению мне не понравился и подкинул к нему БП 9в. 3в это норма при кз я считаю, потому,что учитывая длину кабеля и его сопротивление идет потеря напряжения в нагрузке..DruG писал(а):да я бы вообще не стал подключать в дплс любое питание, извещатели питаются от КДЛки и точка, всё остальное это лишний повод в отказе от гарантийных обязательств для производителя.
Пульт не работает, есть ли какие нибудь другие варианты скинуть с него информацию кроме как отправлять в Болид? Новый пульт версии 4.10, старый пульт запаролен и не удается найти пароль.DruG писал(а):если пульт с2000 хотя бы работает, то можно конфигурацию ППрогом скачать и разобраться, что где и как связано, такую же конфигурацию сделать и в новом пульте (чтобы номера разделов совпадали), тогда и БКИ не придётся трогать.
DruG писал(а):там должен быть самозатухающий пластик, да и вроде по нормам, основание, на которое ставится извещатель, должно быть негорючим
а извещатель, в который вода попадает, неплохо так ржавеет и главное быстро
не, я не имел ввиду, что дополнительно к питанию от КДЛки, а именно вместо КДЛки. Это адресные извещатели и их не не стоит проверять подачей напряжения в их линию, как это было с неадресными.activik писал(а):я не подкидывал к ДПЛС доп питание. Я отключил шлейф который по сопротивлению мне не понравился и подкинул к нему БП 9в.
ну если в таком смысле, то да это норма))activik писал(а):3в это норма при кз я считаю, потому,что учитывая длину кабеля и его сопротивление идет потеря напряжения в нагрузке..
искать КЗ можно и не откидывая полностью всю линию, при КЗ извещатели либо вообще не моргают, либо их индикация сильно отличается от дежурного режима, поэтому идёте по дплс от самого начала, разрываете линию где-то в середине и смотрите на индикацию извещателей, сначала светодиоды могут загореться, потом входят в стандарт: кратковременное мигание раз в 6 секунд. Я именно так и проверял, потому что бегать каждый раз к КДЛке сильно долго, а работал я один. Кстати на новых КДЛках (на старых не попадалось) точно такая же как и при КЗ индикация при переполюсовке (извещатель в базе перевернули и плюс на минус воткнули).activik писал(а):после того как подкидываю шлей, КДЛ уходит в дижурку и начинает моргать линия
в старых пультах вроде бы ещё была съёмная память, хотя может там хранится только прошивка (т.к. изменение версий раньше было именно в смене флешки, никаких перепрошивок как сейчас), если найти такой же старый рабочий пульт и поменять флешки, то можно и проверить.activik писал(а):Пульт не работает, есть ли какие нибудь другие варианты скинуть с него информацию кроме как отправлять в Болид?
я это наблюдал практически онлайн - по событиям в Орионе, события прилетали разные - отключение шс, кз дплс, восстановление, вроде даже пожар (когда вода попала в дымовую камеру), потом отключилось и затихло. Извещатель сгнил за пару дней (праздники были).activik писал(а):окисления в момент нагрева при появлении напряжение увеличивается в 10раз)
Это связано с новыми КДЛ-ками, а не с новыми извещателями? Я обращал внимание на это различие старых и новых систем, но считал что разница в извещателях, а не КДЛ-ках.DruG писал(а):Кстати на новых КДЛках (на старых не попадалось) точно такая же как и при КЗ индикация при переполюсовке (извещатель в базе перевернули и плюс на минус воткнули).
а мне не на чем проверить но вообще в этикетке на тот же ДИП про индикацию сказано, что смотреть сведения по ней надо в КДЛке, а там либо КДЛка управляет, либо алгоритмы самого извещателя, но по-умолчанию КДЛка.Rustam74 писал(а):Это связано с новыми КДЛ-ками, а не с новыми извещателями?
Здрасьти!прораб писал(а):В С2000М 2.08 нет одного касания. Это в версиях 3. В уровне доступа - стиль управления.