При каждом ложном срабатывании пожарки будет оплобированная задвижка открываться и её снова водоканал должен пломбировать. Лучше оставить только от кнопок внутри пожарных кранов.google писал(а):Kane, у нас вместо насосов стоят задвижки на обводных трубопроводах. Открываются при сигнале пожар, либо от кнопок, расположенных у гидрантов. Логика расписана в проектной документации.
DruG писал(а):от всего этого
Но пусковая кнопка может быть неисправна. Тогда насос будет не запустить. На 0-1.ru пишут что насос должен запускаться как сработкой сигнализации, так и ручным пуском, на случай если пожарка не сработала.Rustam74 писал(а):Лучше оставить только от кнопок внутри пожарных кранов.
pet-and писал(а):Для жилых многоквартирных домов: по пожару распахиваем обводные задвижки, засылаем Пожар-1 на насосную, которая ждёт падения давления в трубопроводе.
google писал(а):Нет, это же не ИПР, который является частью АПС.
Любая кнопка - сигнал "Пожар".Kane писал(а):Это садик, три этажа.
В соответствии с СП10 должны быть кнопки дистанционного пуска ВППВ, в соответствии с ГОСТ устройства дистанционного пуска пожаротушения должны быть желтого цвета.Kane писал(а):Я просто понять не могу почему эти ручники жёлтые.
Ссылка на документ?pet-and писал(а):Любая кнопка - сигнал "Пожар".
Ни про какой сигнал "Пожар" речи не идёт, только сигнал об информировании персонала о включении пожарных насосов.При автоматическом и дистанционном включении
пожарных насосов необходимо одновременно подать сигнал (световой и звуковой) в помещение
пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала.
Ссылки не будет. Вероятно, не совсем корректно выразил мысль - речь не про сигнал "Пожар", а про отработку алгоритма по нажатию УДП. Сталкивался с детскими садами, муторное дело объяснять, что да зачем. Гораздо проще по любой кнопке пожарку запускать.google писал(а):Ссылка на документ?
По мне - достаточный повод обозвать это "Пожаром".google писал(а):сигнал об информировании персонала о включении пожарных насосов
Может и проще, но это не правильно.pet-and писал(а):Гораздо проще по любой кнопке пожарку запускать.
А по мне - нет, так как при сигнале "Пожар" могут запускаться системы пожаротушения, дымоудаления, СОУЭ и другие. В данном случае ничего не запускается - это всего-лишь информационный сигнал, вроде такого сигнала, как пропадание питания, например.pet-and писал(а):По мне - достаточный повод обозвать это "Пожаром".
это разработчикам Потока-3Н надо сказать насос автоматически запускается при падении давления в трубе - событие "Пожар".google писал(а):Ни про какой сигнал "Пожар" речи не идёт, только сигнал об информировании персонала о включении пожарных насосов.
когда знаешь за что именно эта кнопка отвечает, а когда "дави на всё, что попадётся под руку, некогда там вычитывать всякие буквы", лучше уж сигнал Пожар.google писал(а):А по мне - нет, так как при сигнале "Пожар" могут запускаться системы пожаротушения, дымоудаления, СОУЭ и другие.
Ну это точно к разработчикам, я лишь привёл цитату, как должно быть. А если протечка на трубопроводе? Зачем людей вводить в заблуждение, особенно если это какой-нибудь крупный ТЦ, вот веселье-то будет )))DruG писал(а):это разработчикам Потока-3Н надо сказать насос автоматически запускается при падении давления в трубе - событие "Пожар".
Ну обычно, пожарные ИПР висят на видном месте и на путях эвакуации и они красного цвета (специально, чтобы не путать с другими кнопками и как раз для тех, кто не любит вчитываться), а кнопка пуска насосов или открытия задвижек в лучшем случае будет рядом со шкафом находиться, а обычно либо внутри шкафа, либо вообще кран с концевиком. И опять, в нормах прямо написано, что должно запускаться по нажатию кнопки и какой сигнал куда должен уходить.DruG писал(а):когда знаешь за что именно эта кнопка отвечает, а когда "дави на всё, что попадётся под руку, некогда там вычитывать всякие буквы", лучше уж сигнал Пожар.
правильная насосная станция спасёт ;) потому как она содержит жокей-насос, он для небольших потерь давления не выдаёт тревожек, только информационные, а вот если пошёл нормальный водоразбор, то тут уже СДУ УУ (не помню как правильно расшифровывается) срабатывает и выдаёт тревогу и жокей отключается.google писал(а):А если протечка на трубопроводе? Зачем людей вводить в заблуждение, особенно если это какой-нибудь крупный ТЦ, вот веселье-то будет )))
в доме какие-то умники болгаркой пилили деревяшку - догадываешься какой запах и количество мелкой пыли и дыма случилось? извещатели ещё были в колпачках, т.к. дом недавно сдан, а квартиры под самоотделку - пусто и пыль столбом от ремонта, и тут взрослый мужик увидев такое непотребство побежал нажимать ручники на 3 или 4 этажах не все понимают, что происходит при нажатии ручника и заверещавшие динамики его ничуть не смутили, и то что на каждом этаже где он нажал ручник открылись клапана тем самым ухудшив всасывающую способность дымоудаления. Обычные люди не знают что происходит, это нам очевидно, да и то, в незнакомом месте я тоже не буду знать как настроено и настроено ли вообще, и не отключили ли систему сразу как только закрылись двери за инспекторами.google писал(а):Ну а так по твоей логике - беги по коридору, нажимай всё, что видишь
А обычным людям и не надо этого знать - всё что от них требуется, это нажать красную кнопку (либо доложить спецперсоналу) и свалить из помещения, либо просто свалить оттуда )))DruG писал(а):Обычные люди не знают что происходит
Можно все в один раздел запихать, если управляют одним насосомKane писал(а):для каждой ЭДУшки создать свой отдельный раздел, и привязать его на пусковое реле насоса?
google писал(а):Можно все в один раздел запихать, если управляют одним насосом
google писал(а):А по мне - нет, так как при сигнале "Пожар" могут запускаться системы пожаротушения
Иногда, каждый кнопарь - Пожар. В случае детского садика я бы придерживался такой же логики.СП 54.13330.2011 писал(а):7.3.2 Если вентиляционные установки подпора воздуха и дымоудаления расположены в вентиляционных камерах, отгороженных противопожарными перегородками 1-го типа, то эти камеры должны быть раздельными. Открывание клапанов и включение вентиляторов следует предусматривать автоматическим от датчиков, установленных в прихожих квартир, во внеквартирных коридорах или холлах, в помещениях консьержек, а также дистанционным от кнопок, устанавливаемых на каждом этаже в шкафах пожарных кранов.