Непрочитанное сообщение #1 fndre15 » 10.04.2013, 13:55

Подскажите. Если подключать к С2000АР2 ИПДЛ-Д-1 один шлейф, а у ИПДЛ-Д-2 два ШЛ1,ШЛ2. Или как?

t0lyan M
t0lyan M
Возраст: 42
Репутация: 1
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Инженер слаботочных систем
Skype

Непрочитанное сообщение #2 t0lyan » 10.04.2013, 14:55

Не понятен вопрос?((

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #3 AlexRuden » 10.04.2013, 15:21

fndre15 писал(а):Подскажите. Если подключать к С2000АР2 ИПДЛ-Д-1 один шлейф, а у ИПДЛ-Д-2 два ШЛ1,ШЛ2. Или как?
Наверное тяжело читать инструкции :-(

Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II/4Р является двухпозиционным прибором, приёмник и передатчик которого размещаются на противоположных сторонах защищаемой зоны.

Извещатель ИПДЛ-Д-I/4Р использует тог же принцип работы, что и ИПДЛ-Д-II/4Р, но в отличие от него является однопозиционным прибором. Блоки излучателя и приёмника размещены в едином корпусе. Контролируемую зону формирует с одной стороны сам извещатель, с другой - светоотражающая пластина.

ИПДЛ–Д–II/4Р писал(а):2.8 Извещатель передает извещения «НОРМА»:
- разомкнутым состоянием ключей по ШС1 и ШС2 (рис.3а),
- разомкнутым состоянием ключа по ШС1 и замкнутым по
ШС2 (рис.3б,в приложения).
2.9 Передача извещения «ПОЖАР» производится
замыканием ключа по ШС1 (рис.3а,б,в приложения);
2.10 Извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ» передается:
- замыканием ключа по ШС2 (рис.3a приложения);
- размыканием ключа по ШС2 (рис.3б,в приложения).
ИПДЛ-Д–I/4р писал(а):2.9 Извещатель передает извещения НОРМА:
- разомкнутым состоянием ключей по ШС1 и ШС2 (рис.5 а),
- разомкнутым состоянием ключа по ШС1 и замкнутым по ШС2
(рис.5 б, в приложения).
2.10 Передача извещения ПОЖАР производится замыканием ключа
по ШС1 (рис.5 а, б, в приложения);
2.11 Извещение НЕИСПРАВНОСТЬ передается:
- замыканием ключа по ШС2 (рис.5 a приложения), переключатель
«4» в положении ON;
- размыканием ключа по ШС2 (рис.5 б, в приложения),
переключатель «4» в положении OFF.
Режимы коммутации ключей приведены в таблице 2 приложения.
Различия уловили?
Курите man'ы , господа.

fndre15
Автор темы
fndre15
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 29.03.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 fndre15 » 11.04.2013, 08:09

Спасибо! С этим понятно. (2 ШС неисправность приемника, а передатчик контролируем по сработке "ПОЖАР"). Пож. датчики R? На пульте с другими все понятно. Здесь аналогично? Или как "сх. контакт"? Есть такой ИПДЛ-Д-52 в тех. описании написано, что контролируемая зона в ширину-9 метров. На ИПДЛ-Д(1) (2), я ничего подобного не нашел. Только в длинну есть тех. данные. Дело в том, что есть "ангар" 20*35 метров. Как тут быть? И по установке (под потолком, 0,3-0,6 метра) потолок не везде плоский. Если установить ниже, но 2 такой вариант пройдет?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #5 прораб » 11.04.2013, 08:25

Вообще то существуют нормы установки извещателей. Вот ими и руководствуйтесь

fndre15
Автор темы
fndre15
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 29.03.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 fndre15 » 11.04.2013, 08:30

Нормы-то есть, а на практике кто-то сталкивался?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #7 AlexRuden » 11.04.2013, 09:51

fndre15 писал(а):(2 ШС неисправность приемника, а передатчик контролируем по сработке "ПОЖАР").
Не совсем так.
fndre15 писал(а):Дело в том, что есть "ангар" 20*35 метров. Как тут быть? И по установке (под потолком, 0,3-0,6 метра) потолок не везде плоский. Если установить ниже, но 2 такой вариант пройдет?
fndre15 писал(а):Нормы-то есть, а на практике кто-то сталкивался?
Смотря что хранится в ангаре.(ГСМ, тротил, золото, зерно, мыло...)
Курите man'ы , господа.

fndre15
Автор темы
fndre15
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 29.03.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #8 fndre15 » 11.04.2013, 10:22

Неизвестно пока, но не ГСМ и ...... Примерно возможен тренажерный зал, типа такого. Конечно при расчете сметы, ОФП и... будет ясно. Сейчас ком. предложение по $.

fndre15
Автор темы
fndre15
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 29.03.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #9 fndre15 » 11.04.2013, 10:26

Если золото, то поставили-бы внутри пожарную машину с расчетом на боевое дежурство.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #10 AlexRuden » 11.04.2013, 10:50

fndre15 писал(а):Примерно возможен тренажерный зал, типа такого.
Дымить тут нечему. Я бы предложил парочку датчиков пламени по углам.
Курите man'ы , господа.

fndre15
Автор темы
fndre15
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 29.03.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #11 fndre15 » 11.04.2013, 13:54

И всё. А если задымит чего ради (проводка, или....) может еще чего нибудь поставить?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #12 AlexRuden » 11.04.2013, 15:07

fndre15 писал(а):И всё. А если задымит чего ради (проводка, или....) может еще чего нибудь поставить?
ЭлектроПроводка должна быть проложена кабелем ВВГ(нг) - негорючий, подымит и перестанет.
Но это моё мнение - обследовать помещение надо на предмет горючих компонентов (краска, обивка стен, интеръер и т.д.).
Курите man'ы , господа.