Непрочитанное сообщение #1 ll757 » 29.05.2013, 17:46

Столкнулся с такой проблемой .С2000-2 работает в режиме ШЛЮЗ.Заказчик обьекта хочет,чтобы не было времени на прохождение шлюза(у них там раздевалка для стерильной одежды).Как решить задачу.Если увеличить время на проход шлюза ,допустим 15 минут , то пока человек не выйдет из шлюза другие не смогут в шлюз войти .Нужно оставить только блокировку дверей (если одна открыта то другую открыть нельзя)и наоборот.Стоит:контроллер с2000-2., электромагнитные замки ,.смк на дверях ,кнопки внутри ,снаружи считыватели .У меня пока такое решение .Добавляем к контроллеру два УК ВК-02 и через них во время открывания, допустим 1двери ,прерываем цепь 2 считывателя, например по плюсу ТМ. А режим поставить-две двери на вход.Кто что посоветует.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 30.05.2013, 15:18

Не совсем понятно, что вы имеете ввиду -
Время на вход в шлюз после предоставления доступа по идентификатору, а также время
на выход из шлюза после нажатия кнопки "ВЫХОД" определяются параметром "Время
ожидания прохода". 0,125…8192 с (0,125 с…2 ч 16 мин 32 с)
2.5.3 Настройка конфигурации
1) Установить режим работы контроллера "Шлюз".
2) Установить "Время ожидания прохода" (рекомендуется 10 секунд).
3) Установить "Время пребывания в шлюзе" (рекомендуется 20 секунд).
Вам мало времени 2 часа ?
Курите man'ы , господа.

ll757
Автор темы
ll757
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28.04.2013
С нами: 10 лет 10 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 ll757 » 30.05.2013, 18:07

проблему вы не поняли .как вообще сделать чтобы времени на проход шлюза не было .кто то за 10 секунд пройдет а кто то час там будет находиться но контроллеру это не надо регистрировать .ведь если первый человек зайдет и будет в шлюзе переодеваться то ему время на прохождение надо ставить ну минут 10 а второй человек чтобы пройти в шлюз будет ждать 10 минут потом третий человек и т д если поставить время прохода 30 секунд то люди не успеют переодеться и им надо будет выйти откуда зашли и снова делать проход шлюза. как убрать время на проход

INJENER
INJENER
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 09.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер-наладчик-проектировщик
Откуда: Оренбург

Непрочитанное сообщение #4 INJENER » 31.05.2013, 06:30

Вы что хотите-то? Чтобы при нахождении человека в шлюзе другие смогли войти?
"Время пребывания в шлюзе" означает то время, которое человеку разрешено там находиться, как только человек покинет шлюз, другой сразу же сможет зайти. И не надо ждать 2 часа. Если неправ - поправьте

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #5 Sia-Ori » 31.05.2013, 08:49

С2000-2 - только в режиме две двери и никак иначе.
Режим Шлюз для вас не годится.
Сделать взаимоблокировку дверей можно навесной логикой. УК-ВК мне для этих целей не нравятся, нужны реле с меньшим потреблением, и вешать их прямо на герконные цепи. Рвать питание считывателя - смотря какой тип считывателя. Ели толкьо контактная площадка для ТМ - можно. Другим считывателями отключать питание не надо, он же при подаче будет некоторое время приходить в себя и пищать. Блокировать нужно замковые цепи, у вас же внутри кнопки стоятю
полна концигурация включает в себя ещё и светофорчики с индикацией состояния двери, если противоположная открыта - то светим красным, чтоб человек и не пытался открыть дверью.

ll757
Автор темы
ll757
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28.04.2013
С нами: 10 лет 10 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #6 ll757 » 31.05.2013, 19:44

SIA-ORI СПАСИБО ЗА СОВЕТ я сам из ростова ук вк уже куплены запас по питанию есть для них да и корпус у них есть не надо придумывать куда прятать реле световая индикация планировалась изначально но смета и так была большая (шлюзов всего семь) сейчас заказчик хочет в эти шлюзы поставить электропривода вместо доводчиков(отговорить не получилось) так что будет новый головняк :как совместить с2000-2 с контроллером электропривода

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #7 Sia-Ori » 01.06.2013, 07:42

УК-ВК/02 с его управляющим током реле 70 мА годится только к подключению на релейные выходы контроллера С2000-2. И ситуация, когда время работы замка прошло, а дверь удерживается открытой - приведёт к открытию обоих дверей шлюза.
Камешная дверная автоматика может организовывать шлюз собственными средствами, а на С2000-2 оставить только внешние считыватели.
Проблемы установки реле решаются просто - покупается металлический ящик ЩРН-какой-то, стоит тыщщу-полторы, размещать в нём можно сразу все ваши 7 С2000-2 и реле, на дин-рейках.

ll757
Автор темы
ll757
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28.04.2013
С нами: 10 лет 10 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #8 ll757 » 02.06.2013, 15:28

В ситуации когда время работы замка прошло думаю решить так -выставить побольше время (не 10 секунд а например несколько минут )и обязательно выставить параметр Выключать при закрывании Посоветуйте какую модель дверной автоматики фирмы CAME взять а то на сайте у них огромный выбор

Arhi
Arhi
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26.01.2022
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: Инженер-программист

Сценарий на зарержку снятия блокировки

Непрочитанное сообщение #9 Arhi » 26.01.2022, 12:12

Добрый день, коллеги!
Бьюсь неделю с такой проблемой: имеется помещение с 2мя дверями, со считывателями у каждой двери, с каждой стороны. Нужно сделать такой сценарий: при закрытии любой из этих дверей - запрет на вход в течении заданного времени.
Пробовал временной антипасбек, добавлять задержку в шаблонном сценарии на разблокировку считывателей по событию закрытия двери - ниче не работает (

Andrey V
Andrey V
Репутация: 8
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 05.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #10 Andrey V » 26.01.2022, 16:04

Предложу не самый изящный вариант.
1) Создаете сценарий
на взятие шлейфа z1 при закрытии двери и снятие z1 при открытии двери
2) Создаете сценарий на блокировку доступа при задержке взятия z1 и восстановление доступа при взятии z1.
3) тип шлейфа z1 - охранный. Задержка взятия = время, необходимое для блокировки.
Кажется, должно получиться...

Arhi
Arhi
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26.01.2022
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: Инженер-программист

Непрочитанное сообщение #11 Arhi » 26.01.2022, 16:39

Andrey V писал(а):Предложу не самый изящный вариант.
1) Создаете сценарий
на взятие шлейфа z1 при закрытии двери и снятие z1 при открытии двери
2) Создаете сценарий на блокировку доступа при задержке взятия z1 и восстановление доступа при взятии z1.
3) тип шлейфа z1 - охранный. Задержка взятия = время, необходимое для блокировки.
Кажется, должно получиться...

Так это ШС, думаю это неправильно будет

Добавлено спустя 59 секунд:
Сейчас я так пробовал описать сценарий, и всё равно не работает

Сценарий
Переменные
Перем РабочееМесто4;
Перем РабочиеМеста4;
Перем Компьютер4;
Перем Компьютеры4;
Перем Считыватель4;
Перем РабочееМесто3;
Перем РабочиеМеста3;
Перем Компьютер3;
Перем Компьютеры3;
Перем Считыватель3;
Перем РабочееМесто2;
Перем РабочиеМеста2;
Перем Компьютер2;
Перем Компьютеры2;
Перем Считыватель2;
Перем РабочееМесто1;
Перем РабочиеМеста1;
Перем Компьютер1;
Перем Компьютеры1;
Перем Считыватель1;
НачалоСценария


Попытка
Компьютеры1 = СоздатьОбъект( "Компьютеры" );
Компьютер1 = Компьютеры1.ПолучитьПоИд(1);
РабочиеМеста1 = Компьютер1.РабочиеМеста();
РабочееМесто1 = РабочиеМеста1.ПолучитьПоТипуСетевогоМеста("Ядро");
Если не ПустоеЗначение( РабочееМесто1.Считыватели() ) Тогда
Считыватель1 = РабочееМесто1.Считыватели().ПолучитьПоИД( 321 );
Если не ПустоеЗначение( Считыватель1 ) Тогда
Считыватель1.ЗаблокироватьДоступ();
Задержка ( 10000 );
Считыватель1.ВосстановитьДоступ();
иначе Сообщить( "Считыватель не найден", 1 );
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Исключение Сообщить("Произошло исключение",0); КонецПопытки;

Попытка
Компьютеры2 = СоздатьОбъект( "Компьютеры" );
Компьютер2 = Компьютеры2.ПолучитьПоИд(1);
РабочиеМеста2 = Компьютер2.РабочиеМеста();
РабочееМесто2 = РабочиеМеста2.ПолучитьПоТипуСетевогоМеста("Ядро");
Если не ПустоеЗначение( РабочееМесто2.Считыватели() ) Тогда
Считыватель2 = РабочееМесто2.Считыватели().ПолучитьПоИД( 322 );
Если не ПустоеЗначение( Считыватель2 ) Тогда
Считыватель2.ЗаблокироватьДоступ();
Задержка ( 10000 );
Считыватель2.ВосстановитьДоступ();
иначе Сообщить( "Считыватель не найден", 1 );
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Исключение Сообщить("Произошло исключение",0); КонецПопытки;

Попытка
Компьютеры3 = СоздатьОбъект( "Компьютеры" );
Компьютер3 = Компьютеры3.ПолучитьПоИд(1);
РабочиеМеста3 = Компьютер3.РабочиеМеста();
РабочееМесто3 = РабочиеМеста3.ПолучитьПоТипуСетевогоМеста("Ядро");
Если не ПустоеЗначение( РабочееМесто3.Считыватели() ) Тогда
Считыватель3 = РабочееМесто3.Считыватели().ПолучитьПоИД( 313 );
Если не ПустоеЗначение( Считыватель3 ) Тогда
Считыватель3.ЗаблокироватьДоступ();
Задержка ( 10000 );
Считыватель3.ВосстановитьДоступ();
иначе Сообщить( "Считыватель не найден", 1 );
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Исключение Сообщить("Произошло исключение",0); КонецПопытки;

Попытка
Компьютеры4 = СоздатьОбъект( "Компьютеры" );
Компьютер4 = Компьютеры4.ПолучитьПоИд(1);
РабочиеМеста4 = Компьютер4.РабочиеМеста();
РабочееМесто4 = РабочиеМеста4.ПолучитьПоТипуСетевогоМеста("Ядро");
Если не ПустоеЗначение( РабочееМесто4.Считыватели() ) Тогда
Считыватель4 = РабочееМесто4.Считыватели().ПолучитьПоИД( 314 );
Если не ПустоеЗначение( Считыватель4 ) Тогда
Считыватель4.ЗаблокироватьДоступ();
Задержка ( 10000 );
Считыватель4.ВосстановитьДоступ();
иначе Сообщить( "Считыватель не найден", 1 );
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Исключение Сообщить("Произошло исключение",0); КонецПопытки;
КонецСценария

Andrey V
Andrey V
Репутация: 8
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 05.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #12 Andrey V » 26.01.2022, 17:18

Arhi писал(а):думаю это неправильно будет
Честно говоря, мне самому не очень нравится :-):

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #13 pet-and » 27.01.2022, 18:33

Arhi писал(а):Добрый день, коллеги!
Бьюсь неделю с такой проблемой: имеется помещение с 2мя дверями, со считывателями у каждой двери, с каждой стороны. Нужно сделать такой сценарий: при закрытии любой из этих дверей - запрет на вход в течении заданного времени.
Пробовал временной антипасбек, добавлять задержку в шаблонном сценарии на разблокировку считывателей по событию закрытия двери - ниче не работает (
Правильно ли я понимаю, что необходимо обеспечить проход через "шлюз" только в одну сторону, то есть нельзя войти в "шлюз" и тут же вернуться обратно?

Arhi
Arhi
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26.01.2022
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: Инженер-программист

Непрочитанное сообщение #14 Arhi » 28.01.2022, 09:26

pet-and писал(а):
Arhi писал(а):Добрый день, коллеги!
Бьюсь неделю с такой проблемой: имеется помещение с 2мя дверями, со считывателями у каждой двери, с каждой стороны. Нужно сделать такой сценарий: при закрытии любой из этих дверей - запрет на вход в течении заданного времени.
Пробовал временной антипасбек, добавлять задержку в шаблонном сценарии на разблокировку считывателей по событию закрытия двери - ниче не работает (
Правильно ли я понимаю, что необходимо обеспечить проход через "шлюз" только в одну сторону, то есть нельзя войти в "шлюз" и тут же вернуться обратно?

Правильно. Хотя бы так сделать, по жёсткому. Но с учетом времени. То есть "тут же вернуться" - нельзя, но по истечении заданного времени можно.
Неужели нельзя это описать скриптом ( никак не допру почему не получается, столько вариантов перепробовано уже...

Добавлено спустя 2 часа 32 минуты:
Решил проблему. Дело было в непонимании работы функции задержки, как и многих других в это недоязыке. Задержка указывается после перечисленных требований и только один раз, тогда всё будет работать. К примеру: блок 1,2,3, двери, задержка 10сек, затем разлок 1,2,3 двери, конец сценария. Осталась проблема, как к примеру выделить из этого скрипта допустим дверь 3, что бы она сразу разблокировалась, без задержки. Это пока не решил и не знаю как.