Непрочитанное сообщение #1 Kane » 16.06.2013, 16:55

Объясните мне такую вещь, разве при сборке адресного шлейфа не допускается соединять датчики звездой (аппендиксами)? Инженер в моей фирме настаивает что собирать нужно также как и обычную - аналоговую сигнализацию - заводя в каждое помещение не один провод, а петлю (приходящий-уходящий провод). Но для чего эта возня с петлями и пустая трата проводов если при любой потере связи с датчиком, это моментально отобразится на приборе? Ведь на то она и адресная сигнализация, что прибор "пингует" каждый датчик отдельно, а не просто следит за наличием установленного сопротивления и целостности шлейфа. Может это я что-то неправильно понимаю? :)

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 17.06.2013, 07:43

Инженер совершенно правильно настаивает. Ответвления от ДПЛС допускаются, но во избежание геморроев в будущем - шина. И топология "кольцо". И Бризы ставить.

Kane
Автор темы
Kane
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 16.04.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: Электромонтажник ОПС

Непрочитанное сообщение #3 Kane » 17.06.2013, 09:36

прораб писал(а):Инженер совершенно правильно настаивает. Ответвления от ДПЛС допускаются, но во избежание геморроев в будущем - шина. И топология "кольцо". И Бризы ставить.

Понятно. А мы уже наворотили звезд...

Kill17
Kill17
Возраст: 39
Репутация: 1
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 21.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: инженер
Откуда: -=- Питер -=-

Непрочитанное сообщение #4 Kill17 » 25.06.2013, 20:39

Он и звездами(и деревом) работает прекрасно, но с точки зрения схематики, лучше конечно кольцом собрать.