КПБ+АСПТ неисправность вх.М/Д

FORUM_NAME: С2000-КПБ
Описание: Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ предназначен для работы в составе централизованных систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля для управления исполнительными устройствами и контроля цепей управления
Модератор: Модераторы
TDA71
Автор темы
TDA71
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02.07.2013
С нами: 4 года 9 месяцев
Профессия: инженер слаботочник

Непрочитанное сообщение #1 TDA71 » 02.07.2013, 13:00

Добрый день!

При подключении КПБ к АСПТ на А2, на втором появляется неисправность вх. М/Д.
На КПБ ни каких тревог нет.

версия АСПТ 3.02, КПБ 2.02

В КПБ

1 ур - к з 300 ом
2 ур уровень в норме 4700
3 ур повышеный уровень 10000
4 и 5 ур обрыв 50000

в ШС 1 и 2 стоят R = 4700

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 40
Репутация: 0
Сообщения: 1092
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 02.07.2013, 13:42

МПН, диоды в КПБ установлены? Или опция отключена? Версия прошивки КПБ какая?
Курите man'ы , господа.

TDA71
Автор темы
TDA71
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02.07.2013
С нами: 4 года 9 месяцев
Профессия: инженер слаботочник

Непрочитанное сообщение #3 TDA71 » 02.07.2013, 21:43

МПН с R=8ком в 1-3, МПН в 4-6
версия 2.02

TDA71
Автор темы
TDA71
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02.07.2013
С нами: 4 года 9 месяцев
Профессия: инженер слаботочник

Непрочитанное сообщение #4 TDA71 » 02.07.2013, 21:44

TDA71 писал(а):версия АСПТ 3.02, КПБ 2.02

TDA71
Автор темы
TDA71
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02.07.2013
С нами: 4 года 9 месяцев
Профессия: инженер слаботочник

Непрочитанное сообщение #5 TDA71 » 02.07.2013, 21:45

и отключал через Упрог

TDA71
Автор темы
TDA71
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02.07.2013
С нами: 4 года 9 месяцев
Профессия: инженер слаботочник

Непрочитанное сообщение #6 TDA71 » 02.07.2013, 21:48

Вот что ответил суппорт Болида

Как мы понимаем шлейфы у Вас задействованы и в них установлены датчики (устройства), т.к. у Вас приведены диапазоны сопротивлений для разных состояний шлейфа:
1 ур - к з 300 ом
2 ур уровень в норме 4700
3 ур повышеный уровень 10000
4 и 5 ур обрыв 50000

Из Ваших настроек следует, что:
КЗ: 0-300 Ом,
Норма: 300-4700 Ом,
Повыш. Уровень: 4700-10000 Ом,
Обрыв: от 10000 до бесконечности.

Как мы понимаем, в норме шлейфа ток должен протекать через резистор 4К7 (рекомендуем проверить так ли это), также надо учитывать сопротивление проводов. Т.е. если провода в норме, то у Вас сопротивление в норме равно
4К7+ R проводов, т.е. явно больше, чем диапазон нормы.
Либо д.б. сработка, либо обрыв. Поэтому надо померить общее сопротивление кабеля и нагрузки в режиме "норма" и в состоянии 2 указать это значение с запасом.

Sergo
Sergo
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02.10.2014
С нами: 3 года 6 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 Sergo » 02.10.2014, 19:48

аналогичная ситуация масса давление мигает и общая неисправность хотя 2 шлейфа КПБ стоят в норме проверял через пульт а через АСПТ он выдает что 20-включен 21-неисправность 22-неисправность


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Неисправность АСПТ
    wss » 13.01.2017, 10:33 » в разделе С2000-АСПТ
    20
    3803
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    28.02.2017, 19:48
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Неисправность АСПТ при пуске
    shomzen » 19.04.2017, 06:27 » в разделе С2000-АСПТ
    2
    917
    shomzen Перейти к последнему сообщению
    21.04.2017, 04:23
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению выход АСПТ неисправность
    Vlad111 » 20.12.2015, 08:40 » в разделе С2000-АСПТ
    1
    3296
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    20.12.2015, 13:16
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Неисправность Вложения
    WKD » 20.06.2015, 23:52 » в разделе С2000-БКИ
    9
    2692
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    27.06.2015, 09:53
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Неисправность.
    Alex84 » 13.05.2014, 08:42 » в разделе С2000-КДЛ
    11
    2451
    Corado Перейти к последнему сообщению
    03.07.2014, 15:58
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сообщения неисправность
    RVS » 19.12.2017, 14:24 » в разделе C2000M
    1
    249
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    19.12.2017, 15:14
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению БКИ выдает неисправность. Вложения
    organizmishe » 25.01.2016, 09:17 » в разделе С2000-БКИ
    13
    2613
    organizmishe Перейти к последнему сообщению
    02.02.2016, 13:23
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Неисправность датчика?
    Shtemp » 05.06.2013, 15:26 » в разделе Пожарные извещатели
    2
    2449
    darkblade78 Перейти к последнему сообщению
    26.03.2014, 18:37
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению неисправность акб с2000аспт
    podarok » 04.02.2015, 23:19 » в разделе С2000-АСПТ
    6
    2665