Тема старая возможно, сколько искал - на свой вопрос не нашел подробного ответа.
Задача: 1 прибор КПБ - на 2-3 этажа по две линии на этаж, соответственно 4-6 выходов заняты...
на линии световые табло КОП-25 (выход, стрелки) в кол-ве 3-4шт. Сами КПБ есть версии 2.03 и 3.03
Делал по "Схема подключения нескольких световых табло к одному выходу - МПН", делал уже по совету - в крайнем табло МПН...
все табло подключены последовательно.
Делаешь КЗ - отображает... Делаешь обрыв линии по "середине" - формирования сигнала "обрыв" не происходит...На вер. 2.03.
На вер. 3.03 - при "Обычном", при "Контроль с периодическим отключением нагрузки"... - горит зеленый индикатор на КПБ...
Может, кто сталкивался уже с таким - подскажите пути решения.
Добавлено спустя 21 час 14 минут:Dune писал(а):Тема старая возможно, сколько искал - на свой вопрос не нашел подробного ответа.
Задача: 1 прибор КПБ - на 2-3 этажа по две линии на этаж, соответственно 4-6 выходов заняты...
на линии световые табло КОП-25 (выход, стрелки) в кол-ве 3-4шт. Сами КПБ есть версии 2.03 и 3.03
Делал по "Схема подключения нескольких световых табло к одному выходу - МПН", делал уже по совету - в крайнем табло МПН...
все табло подключены последовательно.
Делаешь КЗ - отображает... Делаешь обрыв линии по "середине" - формирования сигнала "обрыв" не происходит...На вер. 2.03.
На вер. 3.03 - при "Обычном", при "Контроль с периодическим отключением нагрузки"... - горит зеленый индикатор на КПБ...
Может, кто сталкивался уже с таким - подскажите пути решения.
в принципе разобрался, из-за длины кабеля и кол-во табло... не всегда срабатывает обрыв
Добавлено спустя 40 секунд:Dune писал(а):Тема старая возможно, сколько искал - на свой вопрос не нашел подробного ответа.
Задача: 1 прибор КПБ - на 2-3 этажа по две линии на этаж, соответственно 4-6 выходов заняты...
на линии световые табло КОП-25 (выход, стрелки) в кол-ве 3-4шт. Сами КПБ есть версии 2.03 и 3.03
Делал по "Схема подключения нескольких световых табло к одному выходу - МПН", делал уже по совету - в крайнем табло МПН...
все табло подключены последовательно.
Делаешь КЗ - отображает... Делаешь обрыв линии по "середине" - формирования сигнала "обрыв" не происходит...На вер. 2.03.
На вер. 3.03 - при "Обычном", при "Контроль с периодическим отключением нагрузки"... - горит зеленый индикатор на КПБ...
Может, кто сталкивался уже с таким - подскажите пути решения.
Dune писал(а):Тема старая возможно, сколько искал - на свой вопрос не нашел подробного ответа.