управление "Сигнал-20-М" со считывателя

FORUM_NAME: Сигнал-20М
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


timdemid
Автор темы
timdemid
Автор темы
Возраст: 54
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22.01.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия:

Непрочитанное сообщение #1 timdemid » 22.01.2012, 16:29

В системе Сигнал-20М, С 2000-4 и С 2000М. Ключи записаны в системе. Четверка управляется взятием/снятием, а Сигнал нет. Открывается только доступ к управлению, а взятие/снятие происходит с эмки. Возможно-ли сделать постановку с ключа?
Tim

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 22.01.2012, 20:41

Сигнал-20М не понимает коды ТМ-ключей, только ПИН-коды.
Сделать можно, но оно этого не стоит. (дорого и через ж... )
Проще и дешевле заменить на Сигнал -20П SMD.
Курите man'ы , господа.

Nesk
Nesk
Возраст: 54
Репутация: 0
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 13.12.2011
С нами: 12 лет 3 месяца
Профессия:

Непрочитанное сообщение #3 Nesk » 23.01.2012, 14:59

Пропишите ключи в пульте, назначьте ключам уровни доступа управления разделами, куда входят шлейфы сигнала-20м, привязку управления этими шлейфами зафигачьте к четвёрке. Всё должно работать.

timdemid
Автор темы
timdemid
Автор темы
Возраст: 54
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22.01.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия:

Непрочитанное сообщение #4 timdemid » 23.01.2012, 16:34

Должно, но не работает.
Tim

Nesk
Nesk
Возраст: 54
Репутация: 0
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 13.12.2011
С нами: 12 лет 3 месяца
Профессия:

Непрочитанное сообщение #5 Nesk » 24.01.2012, 08:13

Ну а что не работает конкретно? Телепаты в отпуске.

timdemid
Автор темы
timdemid
Автор темы
Возраст: 54
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22.01.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия:

Непрочитанное сообщение #6 timdemid » 24.01.2012, 16:22

Ключ даёт только доступ для взятия или снятия, в зависимости от состояния раздела.

Добавлено (24.01.2012, 16:22)
---------------------------------------------
А для взятия или снятия приходится на эмке нажать энтер.
Tim

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 6 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #7 прораб » 24.01.2012, 22:54

Вятие-снятие разделов посредством ключей (карт или ТМ), под управлением пульта С2000 или АРМа, осуществляется в 2 приёма.
1-е предъявление ключа - проверка и предоставление прав на управление + отображение на индикаторе считывателя состояния раздела
2-е предъявление ключа - изменение состояния раздела на противоположное

Следует помнить, что один ключ может иметь права только на один раздел.
Можно объединить разделы в группу. Группа разделов управляется как один раздел.

Nesk
Nesk
Возраст: 54
Репутация: 0
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 13.12.2011
С нами: 12 лет 3 месяца
Профессия:

Непрочитанное сообщение #8 Nesk » 25.01.2012, 16:40

Ну да, прораб прав, второй раз надо поднести.
Плюс, вы как привязку сделали? Разделы на прибор перетащили или выбрали четвёрку и указали привязку считывателя к пульту? Во втором случае будет происходить переадресация управления, т.е. ключ поднесли, типа авторизовались, а действие выполнять уже с пульта нада.

timdemid
Автор темы
timdemid
Автор темы
Возраст: 54
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22.01.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия:

Непрочитанное сообщение #9 timdemid » 23.04.2012, 11:56

Спасибо всем! Проблему решил. Надо все разделы сигнала загнать в четверку и тогда они управляются со считывателя.
Tim

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #10 AlexRuden » 23.04.2012, 12:25

Ты хотел сказать - для с2000-4 сделать привязку управления разделами Сигнала20 в с2000м? Так тебе вроде так и говорили...
Курите man'ы , господа.

timdemid
Автор темы
timdemid
Автор темы
Возраст: 54
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22.01.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия:

Непрочитанное сообщение #11 timdemid » 23.04.2012, 17:03

Да. Но только ключи должны быть прописаны не в емке, а в четверке.
Tim

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #12 AlexRuden » 24.04.2012, 12:26

timdemid писал(а):Да. Но только ключи должны быть прописаны не в емке, а в четверке.
Гм.. , а разограничение прав? Как с2000-4 скажет пульту каким разделом имеет право управлять данный идентификатор? Или все ключи имеют одинаковые права?
Курите man'ы , господа.

timdemid
Автор темы
timdemid
Автор темы
Возраст: 54
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22.01.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия:

Непрочитанное сообщение #13 timdemid » 24.04.2012, 16:52

Каждому ключу присвоить свой уровень доступа и управление своей группой разделов.
Tim

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 6 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #14 прораб » 24.04.2012, 18:41

timdemid писал(а):Да. Но только ключи должны быть прописаны не в емке, а в четверке.
timdemid писал(а):Каждому ключу присвоить свой уровень доступа и управление своей группой разделов


Т.е. ключи всё таки надо прописать в пульт ::yaz-yk:

Dimakld
Dimakld
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19.04.2013
С нами: 10 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #15 Dimakld » 19.04.2013, 20:51

прораб писал(а):Вятие-снятие разделов посредством ключей (карт или ТМ), под управлением пульта С2000 или АРМа, осуществляется в 2 приёма.
1-е предъявление ключа - проверка и предоставление прав на управление + отображение на индикаторе считывателя состояния раздела
2-е предъявление ключа - изменение состояния раздела на противоположное

Следует помнить, что один ключ может иметь права только на один раздел.
Можно объединить разделы в группу. Группа разделов управляется как один раздел.

Орион-про и с2000-2. Постановка/снятие раздела (шс с с2000-2) по ОДНОМУ касанию карточки к считывателю, возможно ли ?
А то, все ноют, что лень два раза карточку прикладывать. Сценариями долго делать, а так найти что-то не могу.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #16 pet-and » 19.04.2013, 21:20

Dimakld писал(а):Сценариями долго делать, а так найти что-то не могу.
А чем сценарии не устраивают?


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Сигнал-20М»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности