Проблемы с пожарным шлейфом

FORUM_NAME: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Описание: Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


gkumoscZ
Автор темы
gkumoscZ
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 12.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 gkumoscZ » 04.12.2013, 20:03

Здравствуйте! У нас установлена Орион Про, С2000 и Сигналы-20П SMD. Пожарные ШС в основном тип 1, но есть 2 ШС тип 2, в которых установлены тепловые н/з контакты, ИПР 513-10 и дымовые ИП212-45. Так вот, схему ШС тип 2 собрали как в руководстве на Сигнал-20П SMD с установкой необходимых резисторов, ч/з uprog выставили конфигурацию, тип ШС-2, задержка из внимания в пожар - 0 с. При проверке срабатывания получается так: размыкаем тепловой -приходит "Внимание ......", нажимаем на кнопку тестирования дымового - приходит "Пожар", с ИПР тоже все в порядке. При установке задержки - 5 с проводим проверку срабатывания - приходит обрыв шлейфа, задержка- 255 или 254 с - тоже приходит обрыв шлейфа. Прошу пояснить правильно работает система или что-то не так мы делаем? Спасибо заранее.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 05.12.2013, 14:01

Какой тип теплового извещателя?
Rш=8,2 кОм установлен правильно?
Конфигурацию Сигнал-20П SMD покажите.

gkumoscZ
Автор темы
gkumoscZ
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 12.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 gkumoscZ » 05.12.2013, 17:35

Тепловые извещатели - ИП 103-5/4 (н.з. контакты), резисторы 8,2 кОм включены параллельно тепловым извещателям. Скрин с конфигурацией Сигнала вышлю позже, но я же выше сказал что установлено.

gkumoscZ
Автор темы
gkumoscZ
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 12.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 gkumoscZ » 06.12.2013, 11:51

Прилагаю конфигурацию Сигнала.
Вложения
Конфиг Сигнала.jpg

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #5 Vse » 06.12.2013, 19:24

"Сработку" ИП 103-5/4 делаете только одного?

ИП 103-5/4 (н.з. контакты) со световым индикатором?

Rш=8,2 кОм точно? Замерьте ом-метром Rш , возможно номинал не тот , или нет контакта с Rш.

gkumoscZ
Автор темы
gkumoscZ
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 12.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 gkumoscZ » 06.12.2013, 22:35

Да сработку ИП 103-5/4 делаем только одного, они н.з. но без светового индикатора, резисторы точно 8,2 кОм, замеряли.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #7 Vse » 07.12.2013, 13:18

Проверте в конфигурации тип ШС. По вашему описанию-скорее тип1 , а не 2 установлен. Установите тип2.
Проверте монтаж-номера ШС не попутаны?

Каким образом даёте "сработку" ИП 103-5/4 и на какое время?

gkumoscZ
Автор темы
gkumoscZ
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 12.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #8 gkumoscZ » 07.12.2013, 16:11

ШС3 и 5 установлены тип 2 - смотрите в таблице.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #9 Vse » 08.12.2013, 21:29

Проверте монтаж-номера ШС не попутаны?

Каким образом даёте "сработку" ИП 103-5/4 и на какое время?

gkumoscZ
Автор темы
gkumoscZ
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 12.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #10 gkumoscZ » 09.12.2013, 14:04

Сработку делали размыканием (отвинтили один контакт термопары) на одном тепловом и ШС сразу уходит в пожар.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #11 pet-and » 09.12.2013, 15:06

gkumoscZ писал(а):Сработку делали размыканием (отвинтили один контакт термопары) на одном тепловом и ШС сразу уходит в пожар.
Внимательно читаем инструкцию к Сигналу-20, смотрим таблицу за номером 3 (стр.18) и узнаем, что тип шлейфа 2 не умеет определять двойную сработку извещателей: либо тепловой, либо дымовой.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #12 Vse » 09.12.2013, 15:45

gkumoscZ
.....
При установке задержки - 5 с проводим проверку срабатывания - приходит обрыв шлейфа, задержка- 255 или 254 с - тоже приходит обрыв шлейфа. Прошу пояснить правильно работает система или что-то не так мы делаем?
....
Сработку делали размыканием (отвинтили один контакт термопары) на одном тепловом и ШС сразу уходит в пожар.
....

Неправильно!
"Сработку" сделайте термофеном.
При отвинчивании одного контакта чувствительного элемента -термоконтакта (термовыключателя) нарушается контакт с Rш=8,2кОм и всей цепью ШС, и в итоге прибор выдаёт событие "неисправность"-обрыв.

gkumoscZ
Автор темы
gkumoscZ
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 12.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #13 gkumoscZ » 10.12.2013, 08:06

Добрый день! Прошу не издеваться, было написано "тип ШС-2, задержка из внимания в пожар - 0 с. При проверке срабатывания получается так: размыкаем тепловой -приходит "Внимание ......", нажимаем на кнопку тестирования дымового - приходит "Пожар", с ИПР тоже все в порядке." А далее было написано про задержки5,254 и 255 с. Так вот зашел в конфиг Сигнала на другом объекте, так там на комбинированном шлейфе задержка 60 с. и работает так же.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #14 Vse » 11.12.2013, 18:46

Просите у техподдержки детальное описание работы ШС прибора по типу2.