В ТП сказали, что считыватель постоянно находится в режиме ожидания. В принципе так и должен работать.sregistra писал(а):Тупил точно так же,пикал по всякому.Чем дальше тем сильнее,порой неправильно считывал код.Выбросил.
itsrvc писал(а):Где нормальную "Мурзилку" взять а то уже как мне кажется все облазил ?
upd: http://bolid.ru/files/373/566/pr_usb_ma.pdf нормальная мурзилка ?
itsrvc писал(а):я не могу найти то что нужно .... если бы нашел то не просил бы помощи на форуме :(
Дык выставьте необходимый формат данных переключателями на считывателе и смотрите что у вас в орион попадает, в итоге методом перебора попадете на нужный формат.itsrvc писал(а):Есть настольный считыватель Proxy-USB-МА с него в ОРИО ПРО попадает код A1000000A303D101
Если код карты считывать с турникета на котором установлен считыватель C2000-ProxyH то в ОРИОН ПРО попадает код D6005000A303D101
Как добиться нормальной работы ?