Sia-Ori писал(а):В линии всего 2 прибора?
Проверяйте её полностью, с отключёнными приборами на предмет утечек на землю, питание приборов, сделано ли зануление в интерфейсе или прокинуты только А и В, резисторы в 485-м на приборах, вольты на А и В
Sia-Ori писал(а):А, В, нуля нет, блок где-то вдали питания заведён от другой фазы, кондишн врубили, ноль уполз, связи нет. Выключился - появилась.
Измерьте в нескольких местах на интерфейсе напряжения между нулём и А, В, в том числе и у порченного КДЛа
Sia-Ori писал(а):Про тот ноль, который чёрным проводом на картинке
http://bolid.ru/pictures/ktr_070_1100.png
Sia-Ori писал(а):О, действительно, нарисован +12 подключённый в 0. На самом деле между нулями приборов нужен провод, 12 - просто ошибка.
И на КДЛе он тоже есть. Даже если назван GND