Непрочитанное сообщение #1 zubastik » 29.07.2014, 09:03
Доброго времени суток всем. Я в обслуживании совсем недавно, но начальство завалило объектами, по которым возникли вопросы.
1) Есть здание, в котором поставили ПС после реконструкции (около 2 лет назад). Но затем пошли жалобы, что пожарка постоянно срабатывает (чаще ночью), и её обесточили. В некоторых датчиках есть уже не живые тарашки-паучки. Могут ли они быть причиной срабатываний и с чего нужно начать для оценки состояния ПС?
2) Есть два шлейфа ПС, которые не берутся на охрану (на С2000 пишет "Невзятие"). По первому: на клеммах С2000-4 напряжение 22,2 В, на клеммах неисправного - 0,6 В, на приборе R<100 Ом. По второму: на клеммах напряжение есть, но у неисправного шлейфа показывает R>50 кОм и на оконечном датчике напряжение 1,3 В. Как в этих случаях устранить неисправности?
Заранее спасибо.