Активация горячих клавиш С2000М

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Aleks 15
Автор темы
Aleks 15
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 16.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 Aleks 15 » 16.07.2014, 09:47

Раньше на объекте стоял прибор С 2000КС и охранники брали и снимали шлейфы комбинациями : ARM+№ шлейфа и DISARM+№ шлейфа , сейчас там поставили C2000M и подобное не удается уже . В инструкции на прибор написано , что подобные комбинации могут работать , но при входе в меню 1234 , на пульте даже при наборе этого кода ничего подобного не выходит . В программе pprog я и близко не нашел , как включить такую комбинацию клавиш , да и комбинации этой нет. В идеале , если бы эта комбинация работала даже без входа в меню 1234 . Кто знает , подскажите

Sanseyis
Sanseyis
Репутация: 0
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #2 Sanseyis » 16.07.2014, 11:56

В С2000-М, через меню "взятие", взятие шс адрес прибора, номер ШС или общее взятие что сложного? С2000-КС в режиме клавиатуры?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #3 Vse » 16.07.2014, 12:38

В ПКУ C2000M (например версия 2.05):
-пароль (например1111),
-выбор раздела "<" ">"(например 1),
-"ARM" или "DISARM".


C2000M:
http://bolid.ru/production/orion/network-controllers/s2000m.html

http://bolid.ru/files/373/566/s2m_2_05.pdf

Aleks 15
Автор темы
Aleks 15
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 16.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #4 Aleks 15 » 16.07.2014, 22:38

Sanseyis писал(а):В С2000-М, через меню "взятие", взятие шс адрес прибора, номер ШС или общее взятие что сложного? С2000-КС в режиме клавиатуры?
да это понятно все , но охранникам надо нажать 2 кнопки и не парится , ленивые они у нас )
КСка же это вроде и есть клавиатура . Там Сигнал 20П SMD стоял , через КСку все брали и ставили .
Последний раз редактировалось Aleks 15 16.07.2014, 22:53, всего редактировалось 1 раз.

Aleks 15
Автор темы
Aleks 15
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 16.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #5 Aleks 15 » 16.07.2014, 22:50

Vse писал(а):В ПКУ C2000M (например версия 2.05):
-пароль (например1111),
-выбор раздела "<" ">"(например 1),
-"ARM" или "DISARM".


C2000M:
http://bolid.ru/production/orion/network-controllers/s2000m.html

http://bolid.ru/files/373/566/s2m_2_05.pdf
это набрать пароль , войти в меню и набрав номер раздела , прожимая ARM DISARM брать или снимать шлейфы ? Отдельные уровни доступа и пароли не создавал , попробовал в 1234 и не выходит ничего с этими клавишами . Или как то можно это в pprog привязать ? В идеале , чтобы без набора пароля , просто нажать на кнопку и номер шлейфа и все бралось и снималось

Sanseyis
Sanseyis
Репутация: 0
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #6 Sanseyis » 17.07.2014, 05:22

КСка же это вроде и есть клавиатура . Там Сигнал 20П SMD стоял , через КСку все брали и ставили .[/quote]
Почитайте пункт 1.2.1 Инструкции КС и в догонку посмотрите таблицу 13 пункт 12.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #7 прораб » 17.07.2014, 08:19

Aleks 15 писал(а): В идеале , чтобы без набора пароля , просто нажать на кнопку и номер шлейфа и все бралось и снималось

Добавьте С2000 БКИ и будет Вам счастье

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #8 Vse » 17.07.2014, 08:33

Aleks 15, управление РАЗДЕЛАМИ. При этом ПКУ С2000М должен быть сконфигурирован(приборы, разделы, уровни доступа, пароли, привязки управления).

Если, Вам надо управление ШС (т.е зонами) отключите в настройках ПКУ С2000М :"пароли управления - "
Прочтите:
http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=13&t=778
[hr][/hr]

C2000M:
Вебинар Конфигурирование при помощи PPROG ч1:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=su10-hKs0ek

http://bolid.ru/production/orion/network-controllers/s2000m.html

http://bolid.ru/files/373/566/s2m_2_05.pdf
зона – минимальная независимо контролируемая единица объекта. В «С2000М» версии 2.05 зоной может быть шлейф сигнализации приемно-контрольного прибора, контролируемая цепь (КЦ) адресного расширителя, адресный извещатель, зона контроля цепи подключения нагрузки к управляемому выходу, зона контроля состояния прибора, любая из виртуальных зон, контролирующих специальные режимы работы прибора;

раздел – совокупность зон системы охраны, которая может контролироваться и управляться пользователями как одно целое.

Aleks 15
Автор темы
Aleks 15
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 16.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #9 Aleks 15 » 22.07.2014, 09:49

Vse писал(а):Aleks 15, управление РАЗДЕЛАМИ. При этом ПКУ С2000М должен быть сконфигурирован(приборы, разделы, уровни доступа, пароли, привязки управления).

Если, Вам надо управление ШС (т.е зонами) отключите в настройках ПКУ С2000М :"пароли управления - "
Прочтите:
http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=13&t=778
[hr][/hr]
т.е разделы надо создавать вместо шлейфов и тогда будет этими клавишами управлять или пароли все отрубать ? спасибо , попробую

C2000M:
Вебинар Конфигурирование при помощи PPROG ч1:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=su10-hKs0ek

http://bolid.ru/production/orion/network-controllers/s2000m.html

http://bolid.ru/files/373/566/s2m_2_05.pdf
зона – минимальная независимо контролируемая единица объекта. В «С2000М» версии 2.05 зоной может быть шлейф сигнализации приемно-контрольного прибора, контролируемая цепь (КЦ) адресного расширителя, адресный извещатель, зона контроля цепи подключения нагрузки к управляемому выходу, зона контроля состояния прибора, любая из виртуальных зон, контролирующих специальные режимы работы прибора;

раздел – совокупность зон системы охраны, которая может контролироваться и управляться пользователями как одно целое.
видео на ютубе по конфигурированию изучил , как и мануал на пульт , таких нюансов там не увидел ....

Aleks 15
Автор темы
Aleks 15
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 16.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #10 Aleks 15 » 22.07.2014, 09:51

прораб писал(а):
Aleks 15 писал(а): В идеале , чтобы без набора пароля , просто нажать на кнопку и номер шлейфа и все бралось и снималось

Добавьте С2000 БКИ и будет Вам счастье
там по факту 5 охранных шлейфов , еще 4 практически не используются

Aleks 15
Автор темы
Aleks 15
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 16.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #11 Aleks 15 » 30.07.2014, 21:48

Vse писал(а):Если, Вам надо управление ШС (т.е зонами) отключите в настройках ПКУ С2000М :"пароли управления - "
Пароли все убрал , но пароль на Программирование 123456 - не убирается . Получится или нет ? конфигурацию пока только создал , в пульт еще не заливал

Sanseyis
Sanseyis
Репутация: 0
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #12 Sanseyis » 31.07.2014, 12:37

Aleks 15 писал(а):
Vse писал(а):Если, Вам надо управление ШС (т.е зонами) отключите в настройках ПКУ С2000М :"пароли управления - "
Пароли все убрал , но пароль на Программирование 123456 - не убирается . Получится или нет ? конфигурацию пока только создал , в пульт еще не заливал
Пароль на программирование не нужно удалять!!! иначе с пульта не сможете управлять разделами и т.д.


  • Похожие темы