Непрочитанное сообщение #1 moiseevyar » 05.02.2014, 10:31

Уважаемые специалисты, может кто-то пояснить:
Очень часто в проектах встречаю кабель КПСЭнг-FRLS 2х2хS для ДПЛС пожарной сигнализации. Чем обусловлено применение 4-х жильного кабеля, чем плох 1х2хS?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 51
Репутация: 13
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 05.02.2014, 10:51

Может стоит проектировщиков спросить?

moiseevyar
Автор темы
moiseevyar
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06.08.2013
С нами: 5 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 moiseevyar » 05.02.2014, 10:57

Мне как проектировщику ответ на этот вопрос неизвестен.
А разработчики данных проектов для общения не доступны.
У меня было только 2 варианта:
- вторая пара как резерв;
- вторая пара для организации кольца;

Но оба варианта какие-то сомнительные.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 51
Репутация: 13
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #4 прораб » 05.02.2014, 12:49

Может для резерва, может для кольца. Хотя кольцо по одному кабелю, это ересь и происки дьявола. А может для подачи питания, например для сирены.
В проекте же есть схема подключения, вот и смотрите, куда там ещё 2 жилы задействованы

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 75
Сообщения: 2576
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 06.02.2014, 06:37

прораб писал(а):Хотя кольцо по одному кабелю, это ересь и происки дьявола.
Поддерживаю, а ещё испепелил бы проектировщиков за такое решение.

Brutal_engineer
Brutal_engineer
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18.07.2018
С нами: 4 месяца 23 дня
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #6 Brutal_engineer » 18.07.2018, 10:14

pet-and писал(а):
прораб писал(а):Хотя кольцо по одному кабелю, это ересь и происки дьявола.
Поддерживаю, а ещё испепелил бы проектировщиков за такое решение.
а почему?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 75
Сообщения: 2576
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #7 pet-and » 18.07.2018, 18:14

Brutal_engineer писал(а):а почему?

Проектировщиков испелелил бы просто так, для услады собственного садисткого чувства.
А кольцо по одному кабелю - ну вот какой в нём, в кольце, смысл при обрыве? Тогда как, при правильной топологии кольца система останется вполне себе рабочей. Да и помехозащищенность будет выше.

Brutal_engineer
Brutal_engineer
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18.07.2018
С нами: 4 месяца 23 дня
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #8 Brutal_engineer » 19.07.2018, 12:55

pet-and писал(а):
Brutal_engineer писал(а):а почему?

Проектировщиков испелелил бы просто так, для услады собственного садисткого чувства.
А кольцо по одному кабелю - ну вот какой в нём, в кольце, смысл при обрыве? Тогда как, при правильной топологии кольца система останется вполне себе рабочей. Да и помехозащищенность будет выше.

Поясните, что вы подразумеваете под правильной топологией

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 51
Репутация: 13
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #9 прораб » 19.07.2018, 14:47

Имелось в виду сомнительность применения 4-х жильного кабеля, для организации кольцевой топологии. Т.е. например - делается отвод ДПЛС 4-х жильным кабелем.

Brutal_engineer
Brutal_engineer
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18.07.2018
С нами: 4 месяца 23 дня
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #10 Brutal_engineer » 19.07.2018, 15:53

прораб писал(а):Имелось в виду сомнительность применения 4-х жильного кабеля, для организации кольцевой топологии. Т.е. например - делается отвод ДПЛС 4-х жильным кабелем.
А, ну так вдобавок применение такого кабеля в ДПЛС - неоправданная переплата. Интересно, чем руководствуются те, кто его туда суют в проектах?