День добрый.Есть проблема странного характера.Начну с начала.
Имеется пульт с2000м,энное кол-во сигнал10,кдл и энное кол-во сп2.
Задача проста,при сработке шлейфа на сигнале 10 должно отрабатывать конкретное реле на сп2.
В кдл все реле активированы,программа управления - 0.В Ппроге разделы на шлейфа сделаны.В кдл поменяны шлейфа на реле.Им задана тактика 1(включить),разделы к ним привязаны.
Изначально версия пульта 2.06,2 кдл с версиями 2.02 и 1кдл вер 2.0.(Версии былы написаны и в пульте и в орионпрог).
Даем сработку.На кдл версии 2.0 сп2 отрабатывал как надо,с пульта тоже можно было управлять реле.На кдл вер 2.02 работала дай бог половина сп2,и ими невозможно было управлять с пульта.Пульт выдавал "Ошибка".
Звонил в техподдержку,сказали прошить приборы.Прошил.Теперь пульт 2.07,все кдл 2.05.
В итоге не работает ни одна сп2,и с пульта тоже не возможно как либо ими управлять вручную.Так же пишет "Ошибка".
Выложу конфиг пульта.Подскажите может кто сталкивался с подобным.Либо я что-то не правильно делаю.
Вложения
Conf.rar
(20.5 КБ) 109 скачиваний

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 67
Сообщения: 2518
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 10 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 20.01.2015, 20:14

У прибора СП2 исп.02 есть скрытые возможности, изменения в версиях приборов я не уследил, но тоже был шокирован, когда работающие выходы, вдруг ни с того ни с сего, перестали управляться. Опытным путем было выяснено, что для правильной и устойчивой работы энтого девайса ему необходимо подать питание на оба ввода, основной и резервный, а также резисторами заглушить пустые выходи, ибо эта тварь болидова истошно ругается на некие неисправности все время.

MrXEN
Автор темы
MrXEN
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20.01.2015
С нами: 3 года 8 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 MrXEN » 21.01.2015, 18:34

Работает.Спасибо pet-and за наводку.но есть еще кое что.Резервное питание нужно.сделал перемычкой с основного.Не используемое реле можно заглушить мпн-ом вместо резистора,и обяательно должен быть закрыт корпус.с открытым у меня не заработало.Чудеса )

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 67
Сообщения: 2518
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 10 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 21.01.2015, 21:12

За взлом корпуса уверенно не расскажу, кажется работает по-любому.

Clabberty
Clabberty
Репутация: -1
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27.11.2017
С нами: 9 месяцев 25 дней
Профессия: Техник ТСО

Непрочитанное сообщение #5 Clabberty » 26.06.2018, 14:12

Да товарищи, вы на порядок меня грамотней, я еще обучающийся... жаль что тоже конфи. не могу кинуть! без нее тут вообще вопросы не решаются, но все же ... есть пульт есть кдл и есть сп 2 задал в кдл последние 2 шл как реле сп.... пытаюсь запрограмировать но кдл отказывается понимать сп. что может быть? ведь как я понимаю... раз сп питается по дплс то и кдл определить сп как простой дымарь или ручник должна она этого не делате.... версия кдл 2.14 или 2.12 а версия сп 1.12.... какие будут пальцы в небо....???? и да.... на короткий, 3 длинных, короткий..(морзе тампера) светодиод загорается, но кдл не понимает. на 1 длинный з коротких 1 длинный прощелкивают реле.

DruG
DruG
Репутация: 42
Сообщения: 664
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 2 года 6 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #6 DruG » 26.06.2018, 17:25

а теперь по порядку: подключаете спшку на дплс кдлки, считываете упрогом конфигу с кдлки, на первой же вкладке запрашиваете тип устройства, видите подключенную спшку, синхронизируете тип АУ, переходите на входы и видите там две релюшки. На каком этапе у вас нестыковки?

Clabberty
Clabberty
Репутация: -1
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27.11.2017
С нами: 9 месяцев 25 дней
Профессия: Техник ТСО

Непрочитанное сообщение #7 Clabberty » 26.06.2018, 19:18

DruG писал(а):а теперь по порядку: подключаете спшку на дплс кдлки, считываете упрогом конфигу с кдлки, на первой же вкладке запрашиваете тип устройства, видите подключенную спшку, синхронизируете тип АУ, переходите на входы и видите там две релюшки. На каком этапе у вас нестыковки?
КДЛ не в какую не планировала видеть сп. взял другую сп и все с первого раза получилось. даже не пришлось комбинацию нажимать....для програмировании адреса. так что отправим обратно со словом БРАК