Ребят объясниет на пальца как в АСПт реализовать ручной пуск , вот вложил 2 схемы с АСПт и самого ручника.Не пойму как реализовать болидовскую схему в данном извещателе =((( .
Вложения
Ручной пуск.png
Пуск 535.png

GoBlinTsht
GoBlinTsht
Возраст: 41
Репутация: -1
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 4 года 6 месяцев
Профессия: Инженер-проектировщик-монтажник
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #2 GoBlinTsht » 20.04.2015, 09:36

ИПР какой - просто ИП535-07е или ИП535-07е-«ПУСК» ?
Если исполнение «ПУСК» - то:
1. + цепи ручного пуска АСПТ
9. - цепи ручного пуска АСПТ
2 и 10. резистор 4,7 кОм
7 и 8. резистор 510 Ом

3 и 4. - комплектный к ручнику резистор 51 кОм (нужен только для свечения зеленого диода в ручнике - ну и визуально отображает целостность линии)
Возможно, придется поиграться номиналом из-за длинны кабеля от АСПТ до ручника с учетом:
1. НОРМА сопротивления цепи ручного пуска в диапазоне 2,2…5,4 кОм
2. Ток через светодиод рассчитывается по формуле: I=(Uпит-3,3В)/R и не должен превышать допустимого Iсв доп=(0,2 – 15) мА

sobo14rus
sobo14rus
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15.03.2019
С нами: 1 месяц 7 дней
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 sobo14rus » 17.03.2019, 08:42

Данная схема срабатывает (c 4,7 kOm), но не восстанавливает линию.
Вложения
535.jpg

sobo14rus
sobo14rus
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15.03.2019
С нами: 1 месяц 7 дней
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #4 sobo14rus » 20.03.2019, 15:33

Видимо тут никто не знает... Или второе...

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 86
Сообщения: 2706
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 5 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 20.03.2019, 15:46

sobo14rus писал(а):Видимо тут никто не знает
А был вопрос?

sobo14rus
sobo14rus
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15.03.2019
С нами: 1 месяц 7 дней
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #6 sobo14rus » 20.03.2019, 16:02

pet-and, Ну если не обращать внимание на знаки препинания, то это был вопрос. ;)

Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Так-то заказал другие ИПР (даже на крайний север самолеты уже летают каждый день), но всё же было бы интересно узнать причину. Добавочный резистор, кстати пробовал и 2,2 кОм и 1,6 кОм. Результат отрицательный.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 86
Сообщения: 2706
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 5 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #7 pet-and » 20.03.2019, 19:39



  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению 2 АСПТ и одновременный пуск
    retexa » 28.06.2017, 22:20 » в разделе С2000-АСПТ
    8
    1996
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    01.07.2017, 17:02
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению КДЛка видит ручной извещатель как объемник
    batyai » 15.03.2019, 17:18 » в разделе С2000-КДЛ
    5
    124
    DruG Перейти к последнему сообщению
    16.03.2019, 08:46
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Задержка пуск. Вложения
    Andrey59 » 16.03.2019, 11:58 » в разделе С2000-АСПТ
    11
    195
    Andrey59 Перейти к последнему сообщению
    Вчера, 23:03
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Самопроизвольный пуск кпб Вложения
    bpluskz » 23.10.2018, 08:23 » в разделе С2000-КПБ
    1
    330
    Dmitr Перейти к последнему сообщению
    23.10.2018, 09:49
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению АСПТ и СДУ-М
    harrion » 02.09.2016, 13:17 » в разделе С2000-АСПТ
    1
    2272
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    02.09.2016, 20:03
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению АСПТ, КПБ
    Valga » 04.11.2016, 14:11 » в разделе С2000-АСПТ
    3
    2229
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    11.11.2016, 11:54
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению 2 АСПТ
    Badasschick » 02.02.2018, 15:49 » в разделе С2000-АСПТ
    1
    623
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    02.02.2018, 23:38
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению 3 аспт и 1 кпб
    retexa » 25.06.2017, 09:59 » в разделе С2000-АСПТ
    3
    1260
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    25.06.2017, 12:12
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению ТО АСПТ 2000
    Azat » 13.09.2014, 12:50 » в разделе Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
    2
    1866
    Azat Перейти к последнему сообщению
    15.09.2014, 15:15
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению С2000 АСПТ и КПБ
    retexa » 27.01.2016, 18:10 » в разделе С2000-АСПТ
    2
    2622
    retexa Перейти к последнему сообщению
    28.01.2016, 14:25

Вернуться в «С2000-АСПТ»

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности