Непрочитанное сообщение #1 unitxp » 16.04.2017, 12:02

Третья программа КДЛ-Калькулятор.

Идея не моя, я просто реализовал это в виде программы :)

Суть такая:
Можно добавлять адресные устройства которые попадают в табличку, менять их количество итд.
При этом автоматически рассчитывается сколько адресов займут эти устройтсва, какой будет их ток, не привысит ли он ток который может выдать КДЛ (максимум 64мА). Так же можно использовать программу как справочник, картинки кликабельны и ведут на официальный сайт болида к соответствующему устройству).

Устройства можно добавлять двойным кликом. Меняется значение в таблице, так же двойным кликом.

Программа доступна по ссылке - https://cloud.mail.ru/public/HvPU/xisWdJunT

Если есть вопросы, пожелания, идеи или Вы нашли ошибки в программе, пишите... будем допиливать :)

unitxp
Автор темы
unitxp
Автор темы
Репутация: 36
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 16.04.2017
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 unitxp » 03.06.2017, 09:33

Сделал небольшую обновку...

KDL-Calculator v1.0.3.0 - https://cloud.mail.ru/public/HvPU/xisWdJunT
- При расчетах можно выбирать максимальный ток загрузки КДЛ от 32мА до 64мА с шагом 4мА.

Данная возможность сделана, чтобы рассчитать количество устройств не нагружая КДЛ на 100%, сделать так сказать запас для более стабильной работы или расширения системы на будущее.

unitxp
Автор темы
unitxp
Автор темы
Репутация: 36
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 16.04.2017
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 unitxp » 17.03.2018, 11:11

Всем доброго дня!

Сделал обновку KDL-Calculator, итак...

KDL-Calculator v1.0.3.1 - https://cloud.mail.ru/public/HvPU/xisWdJunT
- у ИПР 513-3АМ исп.01 обновил картинку.
- Добавил ИПР 513-3АМ исп.02, УДП 513-3АМ, УДП 513-3АМ исп.02
- Устранил недоработку предыдущих версий. (Если нажать "Удалить позицию" и не выбрать ее в таблице, программа аварийно завершала работу).

Думаю после Securika MIPS 2018 будет еще обновление устройств :)

AEA
AEA
Репутация: 1
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 14.03.2014
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: Монтаж, наладка, ТО

Непрочитанное сообщение #4 AEA » 17.03.2018, 15:33

У С2000-ВТ описание от С2000-ОПЗ :zvez_ochki:
rt.JPG
err.JPG

unitxp
Автор темы
unitxp
Автор темы
Репутация: 36
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 16.04.2017
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 unitxp » 17.03.2018, 22:39

Спасибо за обнаруженную неточность :) Причем она была и раньше, многие проверяли и я в том числе и не заметили :)
Последняя версия теперь - KDL-Calculator v1.0.3.2 - https://cloud.mail.ru/public/HvPU/xisWdJunT

unitxp
Автор темы
unitxp
Автор темы
Репутация: 36
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 16.04.2017
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 unitxp » 07.09.2018, 00:32

KDL-Calculator v1.0.3.3 - https://cloud.mail.ru/public/HvPU/xisWdJunT
- Удалены устройства снятые с производства (ЭДУ 513-3АМ, ЭДУ 513-3АМ исп.02).
- Добавлен С2000-ИПДЛ.

Есть спорный момент... производитель пишет что у С2000-ИПДЛ токопотребление 1.7мА (64 / 1,7 = 37,6... 37 штук), а написано в описании не более 35 штук, что 64/1,8 = 35,5... 35 штук). Чему верить не знаю пока сделал 37 штук.

unitxp
Автор темы
unitxp
Автор темы
Репутация: 36
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 16.04.2017
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 unitxp » 11.12.2018, 12:25

KDL-Calculator v1.0.3.4 (05.11.2018) - https://cloud.mail.ru/public/HvPU/xisWdJunT

- Удалено устройство снятое с производства (ЭДУ 513-3АМ исп.01).
- Добавлено устройство пришедшее на замену (УДП 513-3АМ исп.01).

Больше ничего нового нет :)

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 52
Репутация: 18
Сообщения: 1065
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #8 прораб » 11.12.2018, 19:43

"Есть спорный момент... производитель пишет что у С2000-ИПДЛ токопотребление 1.7мА (64 / 1,7 = 37,6... 37 штук), а написано в описании не более 35 штук, что 64/1,8 = 35,5... 35 штук). Чему верить не знаю пока сделал 37 штук."

Однако ефрейторский зазор :-):

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 90
Сообщения: 2762
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 7 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #9 pet-and » 11.12.2018, 21:14

прораб писал(а):Однако ефрейторский зазор :-):
Под ефрейторским, а скорее генеральским, зазором я бы принял адресов двадцать, двадцать пять адресного пространства ДПЛС, так, на всякий случАй.
Есть у меня в подчинении системы, где КДЛ нагружен по самое "не хочу", немного, но есть. Работает пока неплохо. Но есть чёткое предубеждение перед нагрузкой системы на пределе возможностей. Тем паче, что, в последние года два, три, НВП расслабиться не даёт.

unitxp
Автор темы
unitxp
Автор темы
Репутация: 36
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 16.04.2017
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #10 unitxp » 11.12.2018, 22:56

Кстати на официальном форуме я получил от сотрудника НПВ Болид правильный ответ. Это 37. :)

unitxp
Автор темы
unitxp
Автор темы
Репутация: 36
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 16.04.2017
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #11 unitxp » 09.02.2019, 00:57

KDL-Calculator v1.1.0.0 (09.02.2019) - https://unitxp.wordpress.com/kdl-calculator/

- Добавлены устройства и логика работы программы с адресной радиоканальной подсистемой на основе «С2000Р-АРР32».
- При двойном клике по кнопке с устройством теперь можно указать количество добавляемых устройств.
- Теперь два режима компоновки С2000-КДЛ. Первый — компоновка одного КДЛ.(рекомендуется для точного расчета). Второй — компоновка C2000-КДЛ без ограничения количества (раньше был основным, позволяет оценить приблизительное количество КДЛ. Из-за того, что неизвестно сколько и каких устройств будет в каждом конкретном КДЛ данный режим имеет погрешность в вычислениях).
- Описания всех устройств приведены к единому стилю.
- Добавлены всплывающие подсказки, появляются при удержании курсора мыши в течении 3 секунд над элементами (слайдер, таблица, изображения, кнопки с устройствами).
- Удален извещатель снятый с производства ИПР 513-3АМ исп.02.
- Добавлена ссылка на официальный сайт программы.