Непрочитанное сообщение #1 VinsentoNardi » 13.03.2018, 15:48

Добрый день, подскажите, пожалуйста, чем организовать управление штоковым приводом Aumüller PLA16 S12 24V DC (управляется двумя проводами, переполюсовкой) ?
1) Через С2000-КПБ и 2 УК-ВК/04
2) Через С2000-СП1 исп.01
3) Или есть возможность управлять через С2000-СП4/24 ?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 67
Сообщения: 2511
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 10 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 13.03.2018, 19:41

КПБ+УКЛСиП вам в помощь, если УКЛСиП по нагрузке потянет. В дежурном режиме на выходе УКЛСиП обратное напряжение, в режиме пуска, прямое.

DruG
DruG
Репутация: 42
Сообщения: 660
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 2 года 6 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #3 DruG » 13.03.2018, 20:04

думаю второй вариант предпочтительнее - конструкция меньше места будет занимать, да и дешевле выйдет. Главное при расключении не запутаться, где плюсы, где минусы и при смене полюсов внести хотя бы секундную задержку, а то релюшки отрабатывают не одновременно и не мгновенно - есть шанс поймать на обоих проводах плюсы/минусы, привод этому будет не рад :-)

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 67
Сообщения: 2511
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 10 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 14.03.2018, 08:43

DruG писал(а):привод этому будет не рад :-)
Приводу будет до фонаря, а вот блок питания точно поляжет.

VinsentoNardi
Автор темы
VinsentoNardi
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28.12.2017
С нами: 8 месяцев 21 день
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 VinsentoNardi » 14.03.2018, 08:52

Спасибо за ответы. Остановлюсь на С2000-СП1 исп.01, УКЛСиП не проходит по нагрузке.