Непрочитанное сообщение #1 Artur Veninger » 14.03.2018, 00:56

Здравствуйте, подскажите как подключить датчики к шс на сигнале20п через барьер искробезопасности. Вся проблема в том, что у биб 02р-24с минуса сидят на земле, получается если барьеров два и более минуса шс на сигнале будут объединены. (Чего делать вроде как нельзя). Как быть?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 21
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 14.03.2018, 12:23

Artur Veninger, посмотрите на модель БИБ-04Р-24С - там по схеме "минусовые" разделены, но надо пробовать. Т.к. напряжения холостого хода (без подключенных извещателей и оконечного резистора) у ШС сигнал20п = 26-27 Вольт.

Artur Veninger
Автор темы
Artur Veninger
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14.03.2018
С нами: 2 месяца 11 дней
Профессия: Мастер

Непрочитанное сообщение #3 Artur Veninger » 15.03.2018, 23:13

Я конечно дико извиняюсь, но по-моему тут тоже самое судя по картинке все минуса в куче. Ещё раз извиняюсь если не прав
Вложения
1.800x600w.jpg

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 21
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 16.03.2018, 11:18

Artur Veninger, моя ошибка- не ту схему смотрел. Здесь тоже все "минусы" в одном. А если использовать биб 02р-24с только для одного ШС? Дороговато?

Artur Veninger
Автор темы
Artur Veninger
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14.03.2018
С нами: 2 месяца 11 дней
Профессия: Мастер

Непрочитанное сообщение #5 Artur Veninger » 16.03.2018, 21:27

Если использовать биб для одного шс, то происходит вообще чудо,не имея ничего на выходе на искробезопасной цепи, шс возьмется под охрану;) т.к. в схеме самого биба имеются сопротивления каторые сигнал 20п принимает за оконечное;)))) но при подключении на второй канал (т.е. 2шс на этот биб) то первый уйдет в тревогу;))