У нас система из С2000-КДЛ, к ним подключены датчики С2000-ВТ. Система работает, настроено отображение в ОЗ на плане помещения показаний датчиков температуры и влажности. Пытаемся настроить уведомления о выходе температуры за допустимые пределы.
В программе UProg задаются входы: "Порог понижения температуры", "Порог повышения температуры", задаю соотсветственно 20 и 25 градусов.
Потом в АБД иду в сценарии, там добавляю сценарий для отправки email, настраиваю его таким образом
Также в АБД в инспекторе назначаю на событие "повышение температуры" этот созданный сценарий, произвожу обновление БД в оперативной задаче.
Дальше нагреваю датчик больше 25 градусов, но сработка не происходит, сценарий не запускается. В чем может быть дело? Почтовый сервер работает исправно. Если назначить горячую клавишу, то вручную по горячей клавише сценарий запускается.