Ошибка приложения

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы
Bad
Автор темы
Bad
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13.04.2018
С нами: 6 месяцев 3 дня
Профессия: и т.п.

Непрочитанное сообщение #1 Bad » 11.05.2018, 15:25

Схема с ошибкой приложения:
1. Ядро 4804 и ЦСО 1.12.127 на 1 машине.
2. Монитор на 2 машине.

Схема без ошибки приложения:
1. ЦСО 1.12.127 на 1 машине.
2. Ядро 4804 и монитор на 2 машине.

Prvd корректно определяются модули в лицензии и количество приборов.
При ошибке связь с приборами теряется(в мониторе), но в ядре опрос по портам активный.
Кто что думает?
орион.PNG

MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Аватара
MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 28
Репутация: 16
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 28.05.2012
С нами: 6 лет 4 месяца
Профессия: Программист
Откуда: МО г. Королёв

Непрочитанное сообщение #2 MadHacker » 11.05.2018, 16:52

Язык и региональные стандарты. Выставьте на всех машинах так, чтоб вещественные числа были в одинаковом формате. Или везде через запятую или везде через точку (возможно в вашем выпуске заработает только какое то одно из двух).

Это исправлено в актуальных релизах 1.20 и выше. К сожалению в ранних ничем кроме единой настройки на всех рабочих местах это не починить.