Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Модератор: Модераторы
Alcyon
Автор темы
Alcyon
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22.11.2017
С нами: 7 месяцев 26 дней
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #1 Alcyon » 11.07.2018, 11:25

Здравствуйте, есть проблема с оповещением.Система построена следующим образом - 6 этажное здание на каждом этаже стоит свой пульт с 2000 м которые контролируют приборы : с 2000 сп,кпб,кдл,с20004 и так далее ... на объекте(в коридорах) установлено оповещение 3 типа, к 3 типу вопросов нет все отрабатывает как часы..вопрос вот в чем в отдельных помещениях которые смонтированы через с 2000 4 не отрабатывают сирены и табло выход при поступлении сигнала пожар из коридора т.е. локально все отрабатывает,а так что бы и коридор и отдельное помещение нет ... кто то сталкивался с такой проблемой ?

DruG
DruG
Репутация: 41
Сообщения: 597
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 2 года 4 месяца
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 11.07.2018, 16:40

ну наверное включены локальные тактики прибора, а у них больший приоритет чем у тактик с пульта. Вот пульт и не может прорваться к управлению

Alcyon
Автор темы
Alcyon
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22.11.2017
С нами: 7 месяцев 26 дней
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #3 Alcyon » 12.07.2018, 12:48

Да, в юпроге ставили тактику не управлять... не помогло..

Dmitr
Dmitr
Репутация: 26
Сообщения: 473
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 6 лет 1 месяц
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #4 Dmitr » 12.07.2018, 13:24

Доброго дня! Выкладывайте файлы конфигурации приборов и пульта. Также укажите версии прошивок. Это сильно упростит процесс генерации идей.