Добрый день. Нужна Ваша помощь.
Есть пост и склады с АПС. На некоторых складах уже несколько раз выходят из строя Сигнал-10 - питание на них есть, но перестают отвечать по RS-485.
Купили на каждый склад БЗЛ исп.01, и перед каждым блоком питания на складе установили БЗС.

После установки БЗЛ исп.01 стали отваливаться от интерфейса защищаемые ими приборы, и С2000-М жутко долго опрашивает приборы ("Ждите...."), пробовал отключать на складе БЗЛ - и всё сразу начинает работать как надо. В техподдержке Болид сказали что это из-за БЗЛ и посоветовали добавить в линию С2000-ПИ.
Во вложении схемка как я думаю их включить - подскажите правильно или нет. Придется на каждый склад добавлять С2000-ПИ?
Было все включено также, но без С2000-ПИ, но пока пришлось БЗЛ отключить.

На складах есть "0" и фаза, земли нет, очень прошу простить мое невежество - объясните поподробнее как заземлять БЗЛ, БЗС С2000-ПИ и Сигнал-10? Кабель RS-485 не экранированный. Ведь если не заземлить БЗЛ то от него и толку нет?

Спасибо.
Вложения
1.jpg

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 24
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 18.07.2018, 15:03

Конфигурация типа «звезда»
https://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/rs-485/#

Про защитное заземление - надо обращаться к энергетикам(электрикам).