Непрочитанное сообщение #1 Alex88 » 14.12.2018, 13:23

Добрый день!

Уважаемые коллеги помогите разобраться с мыслями.
Задача несложная, объект маленький - 5 шлейфов охранной сигнализации в офисе, 3 точки доступа СКУД для трех помещений (два тамбура и офис).
Для решения поставили в офисе С2000М, Сигнал-10 и УО-4С для отправки тревог на телефон. Для точек доступа в тамбурах - 2 шт. С2000-4.
Затык произошел в организации СКУД в офисе.
Предполагается использовать две proximity-карты, одна производит снятие/взятие шлейфов №1-№5 с охраны. А другая производит взятие шлейфа №10, а по программе "разомкнуть на время при взятии" реле снимает на время питание с замка.

Чувствуется здесь что-то наркоманское. Подскажите, как оптимизировать решение?
Всё знают только дураки!

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 34
Репутация: 73
Сообщения: 1898
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 3 года 7 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 14.12.2018, 13:28

А кто будет снимать шлейф № 10?

Лучше озвучить саму задачу, так, наверное, будет проще

Alex88
Автор темы
Аватара
Alex88
Автор темы
Возраст: 30
Репутация: 2
Сообщения: 180
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #3 Alex88 » 14.12.2018, 13:57

Действительно. Вторая карта, предназначена для открытия двери, снятия питания электромагнитного замка. Логика реле "замкнуть при взятии" для неё.
Всё знают только дураки!

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 34
Репутация: 73
Сообщения: 1898
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 3 года 7 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 14.12.2018, 14:23

Alex88, сегодняшняя тема http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=19&t=4678
Может поможет чем

Alex88
Автор темы
Аватара
Alex88
Автор темы
Возраст: 30
Репутация: 2
Сообщения: 180
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #5 Alex88 » 14.12.2018, 14:46

Мне видится алгоритм таким образом: ШС шунтируем резистором, ставим тип охранный, привязываем к нему два реле, у первого реле тактика включить (выключить) на время при взятии, у второго включить (выключить) на время при снятии, соответственно время устанавливаем, ну, секунд 5, чтобы успеть открыть дверь. Реле соединяем последовательно, через них замок. Прописываем карту, и даём ей разрешение на взятие и снятие нашего ШС.

То есть ничего наркоманского здесь нет =)) Я тоже сначала думал про два реле, но ведь если шлейф сделать неисправным он же будет стоять всегда в невзятии и по идее достаточно всего одной тактики "выключить) на время при взятии".

А что-нибудь еще можно придумать, любое сочетание оборудования.
Всё знают только дураки!

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 34
Репутация: 73
Сообщения: 1898
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 3 года 7 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 14.12.2018, 15:00

Alex88 писал(а):будет стоять всегда в невзятии и по идее достаточно всего одной тактики "выключить) на время при взятии
Не уверен, надо пробовать.

Alex88 писал(а):А что-нибудь еще можно придумать, любое сочетание оборудования.
Это вопрос? Если да, то можно через сценарии в пульте. Тогда можно обойтись одним реле.

Alex88
Автор темы
Аватара
Alex88
Автор темы
Возраст: 30
Репутация: 2
Сообщения: 180
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #7 Alex88 » 14.12.2018, 15:19

Спасибо за помощь.
Всё знают только дураки!