Сигнал 10 засоряет С2000М сообщениями "взятие ШС"

FORUM_NAME: Сигнал-10
Описание: Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10.
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-10
Модератор: Модераторы
dimas
Автор темы
dimas
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23.12.2018
С нами: 26 дней 17 часов
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 dimas » 23.12.2018, 18:12

Имеем объект состоящий из 3 корпусов. В главном корпусе находится С2000М с готовой конфигурацией на 3 корпуса. При добавлении последнего корпуса(КДЛ,Сигнал 10 и Сигнал 10) на пульте появляются сообщения от добавленных сигналов 10, хотя на охрану взяты и на приборах ошибок нет. Подскажите как решить проблему :zvez_ochki:

DruG
DruG
Репутация: 53
Сообщения: 756
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 2 года 10 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 23.12.2018, 19:14

есть мнение, что прибор отправляет события пока не получит ответ от пульта, что пульт это событие принял. Попробовать сбросить прибор через пульт, сбросить питание прибору или увеличить таймауты в пульте программой rs485settings

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 77
Сообщения: 2599
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 24.12.2018, 09:02

DruG писал(а):есть мнение, что прибор отправляет события пока не получит ответ от пульта, что пульт это событие принял. Попробовать сбросить прибор через пульт, сбросить питание прибору или увеличить таймауты в пульте программой rs485settings
Вместо радикального копания таймингов, лучше смотреть в сторону неправильной топологии интерфейса.
Сигнал-10, очень привередливый на тему неполадок интерфейса, если что не так, будет спамить до посинения.