Задержка взятия на охрану

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы
HDD03
Автор темы
HDD03
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 30.05.2016
С нами: 2 года 11 месяцев
Профессия: ТСО

Непрочитанное сообщение #1 HDD03 » 05.02.2019, 06:50

Добрый день.
Схема такая.
С2000м v2.07 - КДЛ - СП1 - АР1
Вопрос как сделать задержку взятию шлейфа.
Суть следующая.
С пульта набрать пароль. проходить 30 сек и ставиться на охрану охранный шлейф АР1.
Помогите с решение проблемы.

DruG
DruG
Репутация: 72
Сообщения: 884
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 3 года 2 месяца
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 05.02.2019, 08:11

ну наверное в КДЛке выбрать тип вход "7 - Входной" с указанием Задержки взятия и возможно Времени задержки перехода в тревогу, чтобы так же успеть зайти и снять с охраны. Либо для существующего типа входа поставить Задержку взятия. Не работает разве?