с 2000 аспт ver 3.52 при запусе пожаротушения отключается автоматика

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы
Mutabor
Автор темы
Mutabor
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29.03.2019
С нами: 24 дня 14 часов
Профессия: Монтажник,наладчик

Непрочитанное сообщение #1 Mutabor » 30.03.2019, 05:32

Здравствуйте.Установил на объекте с 2000 аспт версии 3.52 выпуска 2019 года.При запуске пожаротушения, включается индикация автоматика отключена и запуск пожаротушения не происходит.Подключил пульт с2000 ,в протоколе отображаются следующие сообщения:пожар,задержка пуска,пуск,автоматика выключена,неудачный пуск.Подскажите в чем проблема,что не так подключил.

DruG
DruG
Репутация: 69
Сообщения: 870
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 3 года 1 месяц
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 30.03.2019, 06:05

Автоматика отключается сразу после пуска? может неправильно выбрали тип для КЦ и перепутали Включение насоса с Автоматикой?
Вообще надо посмотреть показания АЦП по шлейфам в соответствии с их типами: какие цифры в норме, какие в пожаре.

Добавлено спустя 2 часа 33 минуты:
тьфу, это же аспт, а я всё с потоком-3н на уме :-)

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 86
Сообщения: 2706
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 5 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 31.03.2019, 17:41

"Автоматика отключена" возникает после пускового импульса модуля тушения (как я понимаю, смысл в автоматике, ежели модуль тушения стартанул).
"Неудачный пуск" появляется после пускового импульса и несработки СДУ, если тушение порошковое, то такого сигнала и не будет.