Не работает задержка включения

FORUM_NAME: С2000-КПБ
Описание: Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ предназначен для работы в составе централизованных систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля для управления исполнительными устройствами и контроля цепей управления
Модератор: Модераторы
Kane
Автор темы
Kane
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 16.04.2013
С нами: 6 лет 1 месяц
Профессия: Электромонтажник ОПС

Непрочитанное сообщение #1 Kane » 08.04.2019, 18:51

Есть КПБ, на котором висят пусковые цепи от ШКП (думоудаление). На выходах стоит программа "1 (включить)" и привязаны пожарные шлейфы. Выставлена задержка включения, но КПБ почему-то стартует моментально, как-только происходит сработка датчика или ИПР. В чём может быть проблема?

DruG
DruG
Репутация: 72
Сообщения: 884
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 3 года 2 месяца
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 08.04.2019, 19:16

правда в мелочах (примечаниях и мелких шрифтах), РЭ на пульт:
1) наличие задержки управления определяется значением параметра «ЗАДЕРЖКА ПРИ ПОЖАР2» (см. п.3.17.3);

Kane
Автор темы
Kane
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 16.04.2013
С нами: 6 лет 1 месяц
Профессия: Электромонтажник ОПС

Непрочитанное сообщение #3 Kane » 08.04.2019, 19:24

Благодарю!