Непрочитанное сообщение #1 av_spb » 25.09.2019, 22:29

Здравствуйте!
Прошу помощи в таком вопросе.
Есть ИПДЛ II/4P (те что имеют приемник и излучатель). В комплекте идет основание и часть где светофильтр. На фотках вижу, что основание через короткий шнурик (идет в комплекте) прикручивается к основной части ( где светофильтр). А можно ли основание расположить метрах в 10-и от основной части (для удобства обслуживания)? т.е. на высоте 10 метров часть со светофильтром, а внизу основание с резисторами? Схему прилагаю .
Забегая вперед скажу, что мне кажется что ничего не нарушает.
Вложения
a25092019.png

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 52
Репутация: 25
Сообщения: 1123
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 26.09.2019, 08:36

Работать будет, но пожарник может домотаться, что участок между основанием и извещателем без контроля.

av_spb
Автор темы
av_spb
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 02.02.2016
С нами: 3 года 9 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 av_spb » 26.09.2019, 11:03

От того что шнурок стал не 10 см, а 10 м, на этом участке пропадет контроль?
Контролем там действительно не пахнет, но это от длинны шнурика же не зависит?

av_spb
Автор темы
av_spb
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 02.02.2016
С нами: 3 года 9 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #4 av_spb » 26.09.2019, 13:48

Модератор, уберите пожалуйста этот спам...

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 98
Сообщения: 2867
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 7 лет
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 26.09.2019, 13:51

av_spb писал(а):Модератор, уберите пожалуйста этот спам...
Услышал, уж больно сильно по клавиатуре кто-то стучал.

av_spb
Автор темы
av_spb
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 02.02.2016
С нами: 3 года 9 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #6 av_spb » 26.09.2019, 17:18

Еще вопросик.
Решили поставить ИПДЛ выше подвесного потолка, но не учли крепеж потолка (проволока толщиной 1 мм с потолка) и шпильки вентиляции тоже совсем рядом. т.е. помехи не сплошные, но есть + норматив 60 см от таких помех не выдерживается. На сколько чувствителен ИПДЛ к таким помехам? Стоит ли замарачиваться установкой ИПДЛ в таких условиях?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 52
Репутация: 25
Сообщения: 1123
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #7 прораб » 26.09.2019, 20:50

av_spb писал(а):От того что шнурок стал не 10 см, а 10 м, на этом участке пропадет контроль?
Контролем там действительно не пахнет, но это от длинны шнурика же не зависит?

В штатном варианте соединительный кабель находится внутри извещателя, а в вашем снаружи и является уязвимым.
Работа пожарника - найти недостатки, нарисовать предписание и выкатить штраф.

Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
av_spb писал(а):Еще вопросик.
Решили поставить ИПДЛ выше подвесного потолка, но не учли крепеж потолка (проволока толщиной 1 мм с потолка) и шпильки вентиляции тоже совсем рядом. т.е. помехи не сплошные, но есть + норматив 60 см от таких помех не выдерживается. На сколько чувствителен ИПДЛ к таким помехам? Стоит ли замарачиваться установкой ИПДЛ в таких условиях?


Ставить лучевой линейник за потолком, это безумие. Ложные сработки гарантированы. И, что значит решили? Проект есть?

av_spb
Автор темы
av_spb
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 02.02.2016
С нами: 3 года 9 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #8 av_spb » 27.09.2019, 20:48

А почему безумие?

Общая высота 6 метров. На высоте 3 метра подвесной потолок. Ниже потолка находятся помещения, где точечные датчики (на потолке), а выше потолка точечные дотчики проблемно обслуживать, поэтому решили поставить в доль стены ИПДЛ.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 52
Репутация: 25
Сообщения: 1123
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #9 прораб » 27.09.2019, 21:33

av_spb писал(а):А почему безумие?

Общая высота 6 метров. На высоте 3 метра подвесной потолок. Ниже потолка находятся помещения, где точечные датчики (на потолке), а выше потолка точечные дотчики проблемно обслуживать, поэтому решили поставить в доль стены ИПДЛ.

Да хотя бы потому, что за потолком эти извещатели будут постоянно зарастать пылью, по причине отсутствия воздушных потоков. А про препятствия на пути луча, Вы сами написали. Посмотрите диаграмму, это собственно не луч, а достаточно широкий конус.

av_spb
Автор темы
av_spb
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 02.02.2016
С нами: 3 года 9 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #10 av_spb » 27.09.2019, 22:53

Ну пылью они будут заростать так же как и приборы висящие на высоте 10 метров от пола (Не вижу здесь большой разницы).
А вот на счет периферийных помех согласен (Не ожидали что так хаотично будет подвешен потолок). Но в этом как раз и есть суть вопроса. На сколько критичны эти приборы к таким помехам как проволока толщиной 1 мм?

2. А какой альтернативный вариант? Что бы добраться до потолка (Не у стены) нужно леса ставить и потолок разбирать...

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 98
Сообщения: 2867
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 7 лет
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #11 pet-and » 27.09.2019, 23:00

av_spb писал(а):А какой альтернативный вариант?
Аспирационный извещатель поставить.

av_spb
Автор темы
av_spb
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 02.02.2016
С нами: 3 года 9 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #12 av_spb » 27.09.2019, 23:43

)))))
Не того уровня объект ( небольшой фок в поселке). Этаж один, большого скопления людей нет, везде большие окна т.е. проблем с выходом нет. Больше соблюсти норматив нужно. Вот хотели упростить обслуживание....

DruG
DruG
Репутация: 78
Сообщения: 1057
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 3 года 8 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #13 DruG » 28.09.2019, 05:58

может тогда тепловики? от пыли срабатывать не будут. Наставить чуть чаще чем дымники (на 10 метрах, да и зона обнаружения у них меньше чем у дымников), и пускай себе мигают за потолком :du_ma_et:

или вообще извещатель пламени, чуть выше уровня потолка, для обслуживания доступен, некоторый объём видит, дальности должно хватить.
можно было бы вообще камеру туда поставить, в постоянной темноте любой лучик света повод для беспокойства, если конечно электрик не полез провода свои искать :-) но на камеры сертификата нету