Длина линии RS-485

FORUM_NAME: Охранно-пожарная сигнализация
Описание: Охранно-пожарная сигнализация
Модератор: Модераторы
Jordan23
Автор темы
Jordan23
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27.09.2019
С нами: 1 месяц 20 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Jordan23 » 07.10.2019, 08:57

Добрый день. Охранные извещатели работают в режиме запрос/ответ по интерфейсу RS-485 на скорости 1200 бит/с. Могу ли я добиться устойчивой связи на 4 км? Слышал, что есть повторители интерфейса RS-485, но ни разу в своей практике не использовал такое оборудование, какие модели заслуживают внимания, а какие лучше обходить стороной?

Svin M
Svin M
Возраст: 27
Репутация: 8
Сообщения: 249
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 4 года 11 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #2 Svin » 07.10.2019, 09:46

Jordan23, С2000-ПИ может работать в режиме повторителя.
:pri_vet:-: :s_o_s:

Jordan23
Автор темы
Jordan23
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27.09.2019
С нами: 1 месяц 20 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Jordan23 » 07.10.2019, 10:04

Svin писал(а):Jordan23, С2000-ПИ может работать в режиме повторителя.
У него в описании написано "подключение устройств на расстоянии до 3км". А у меня периметр ровно 4км(

Svin M
Svin M
Возраст: 27
Репутация: 8
Сообщения: 249
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 4 года 11 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #4 Svin » 07.10.2019, 10:11

Jordan23, так несколько ПИ в цепочку?даже 2 шт если быть точным...
:pri_vet:-: :s_o_s:

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 34
Репутация: 92
Сообщения: 2045
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #5 google » 07.10.2019, 10:14

Jordan23, спецификация RS-485 предполагает максимальную дальность связи 1200 метров. Дальше только на свой страх и риск. Хотя тот же самый болид заверяет, что длина одного сегмента может быть увеличена до 3-х километров, при условии использования витой пары сечением не менее 0,5. У меня же на практике был объект, где длина RS-485 была более 3 км., но по обоим концам стояли повторители С2000-ПИ.
Каких производителей использовать повторители? Да ХЗ, я тут не помогу. Хорошие MOXA, но стоят не гуманно. И ещё такой момент - повторители это активное оборудование, поэтому к ним придётся тащить отдельную линию питания.
https://www.softelectro.ru/rs485.html

Jordan23
Автор темы
Jordan23
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27.09.2019
С нами: 1 месяц 20 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 Jordan23 » 07.10.2019, 10:31

google писал(а):Jordan23, спецификация RS-485 предполагает максимальную дальность связи 1200 метров. Дальше только на свой страх и риск. Хотя тот же самый болид заверяет, что длина одного сегмента может быть увеличена до 3-х километров, при условии использования витой пары сечением не менее 0,5. У меня же на практике был объект, где длина RS-485 была более 3 км., но по обоим концам стояли повторители С2000-ПИ.
Каких производителей использовать повторители? Да ХЗ, я тут не помогу. Хорошие MOXA, но стоят не гуманно. И ещё такой момент - повторители это активное оборудование, поэтому к ним придётся тащить отдельную линию питания.
https://www.softelectro.ru/rs485.html
Спасибо за информацию. Будем думать как разбить периметр на более мелкие участки.