Подскажите, как правильнее делать. Есть ПС на пульте и нескольких КДЛ. На КДЛ (2.26) есть несколько ДИП-34, с которых необходимо получить ПОЖАР2 и запустить фрамугу на СП4, подключенную к этому КДЛ. Как я понял, понятие РАЗДЕЛ в пульте и ЗОНА в КДЛ - это разные вещи.
Пока, до этого времени, я делал так, в пульте делал параметр "количество извещателей для Пожар 2 = 2 ", время 2 мин, тип ШС в ППРОГе - адресно-аналоговый дымовой. соответственно привязку к исполнительному устройству СП4 и соответствующая программа управления. Все работает.
Но захотел я узнать, как это сделать правильно через КДЛ. Ведь в моем случае и ДИП и СП4 принадлежат одному КДЛ.
Вот моя логика: в КДЛ я нужные ДИП объединяю в одну зону(номер могу взять отличный от номера раздела в ППРОГе), потом делаю привязку нужных входов (ДИП) на вкладке КЛАПАНа к нужной СП4 и выбираю нужную программу.
Если таких фрамуг у меня 2 на КДЛ то делаю тоже самое с созданием 2 зон.
На пульте я только создаю разделы с дип и СП4 без привязок на сработку.
Правильно ли я мыслю?