Непрочитанное сообщение #1 NZaur » 10.10.2019, 16:03

Всем привет! Со СКУДом на Вы и пришел сюда искать помощи знающих! Заранее прошу прощения за возможно некорректно поставленные вопросы и тугоумие :)

В наличии имею контроллер Болид C2000-2 и турникет Automatic System FL9XX. Не могу понять, как это заставить работать :)
Необходимо заставить открываться турникет по пропуску. Считыватель подключен и ключ в Болиде имеется.
В закрепе будет PDF к турникету.
Спасибо!
Вложения
FIRSTLANE960-MT-EN-1.pdf
(8.9 МБ) 14 скачиваний

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 34
Репутация: 91
Сообщения: 2039
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 4 года 4 месяца
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 10.10.2019, 20:32

А он умеет так?

DruG
DruG
Репутация: 78
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 3 года 7 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #3 DruG » 11.10.2019, 04:30

google писал(а):А он умеет так?
да вроде там есть какой-то вход, типа IN1 IN2, но похоже он цифровой. Вот эта вся избыточная англоязычная информация отвлекает от основного.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 34
Репутация: 91
Сообщения: 2039
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 4 года 4 месяца
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 11.10.2019, 09:36

DruG, да, я тоже смотрел на эти входы. Но толком так и не смог понять, для чего они. На сайте производителя информации нет. Я думаю надо писать им в поддержку.

Svin M
Svin M
Возраст: 27
Репутация: 8
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #5 Svin » 11.10.2019, 10:41

NZaur, у Вас 960?
:pri_vet:-: :s_o_s:

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 34
Репутация: 91
Сообщения: 2039
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 4 года 4 месяца
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 11.10.2019, 10:55

Svin, а какая разница?

Svin M
Svin M
Возраст: 27
Репутация: 8
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #7 Svin » 11.10.2019, 11:50

google, 960 как я вижу из 3 ,а 970 из 2х состоит стоек.
:pri_vet:-: :s_o_s:

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 34
Репутация: 91
Сообщения: 2039
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 4 года 4 месяца
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #8 google » 11.10.2019, 12:03

Svin, да тут вопрос сейчас, возможно-ли вообще сдружить С2000-2 с этим турникетом

Svin M
Svin M
Возраст: 27
Репутация: 8
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #9 Svin » 11.10.2019, 12:07

google, все правильно Вы думали IN1 IN2 сухие контакты.Сами стчитыватели не встроен,по этому нужно тянуть провода под них.

Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
тех поддержка ответила.
:pri_vet:-: :s_o_s:

NZaur M
Автор темы
NZaur M
Автор темы
Возраст: 28
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 21.01.2019
С нами: 8 месяцев 29 дней
Профессия: devops
Откуда: Msk

Непрочитанное сообщение #10 NZaur » 11.10.2019, 12:43

Спасибо за внимание! Что я смог сделать своими недоруками и что смог выяснить.
Поставил перемычку между DOOR1 - K1, подключил коннектор турникета CN5 1 (+24VDC) к К1, подключил коннектор турникета CN5 2 (IN1) к EXIT 1. Режим работы контроллера Одна дверь на вход/выход. :wo_ol:
Не знаю, полезная ли эта информация, но вроде работает. Но 100% это рандомное подключение работает не правильно ))

Svin M
Svin M
Возраст: 27
Репутация: 8
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #11 Svin » 11.10.2019, 12:57

NZaur, :sh_ok:
:pri_vet:-: :s_o_s:

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 38
Репутация: 59
Сообщения: 459
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 7 лет
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #12 Phoenix » 11.10.2019, 13:44

Скорее всего функциональность входов/выходов этого турникета настраивается через его ПО или через web. У него целых два сетевых интерфейса и два usb.

NZaur M
Автор темы
NZaur M
Автор темы
Возраст: 28
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 21.01.2019
С нами: 8 месяцев 29 дней
Профессия: devops
Откуда: Msk

Непрочитанное сообщение #13 NZaur » 11.10.2019, 13:53

Phoenix писал(а):Скорее всего функциональность входов/выходов этого турникета настраивается через его ПО или через web. У него целых два сетевых интерфейса и два usb.
Понять бы как правильно подключить контроллер )

Добавлено спустя 32 минуты 40 секунд:
NZaur писал(а):Поставил перемычку между DOOR1 - K1, подключил коннектор турникета CN5 1 (+24VDC) к К1, подключил коннектор турникета CN5 2 (IN1) к EXIT 1. Режим работы контроллера Одна дверь на вход/выход.
Забыл добавить, что при таком подключении и стандартных настройках в uprog дверь турникета всегда открыта.
Я изменил в Uprog во вкладке Выходы Реле1-Программа управления-Включить на время. Тогда турникет закрыт и открывается по карте.

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 38
Репутация: 59
Сообщения: 459
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 7 лет
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #14 Phoenix » 11.10.2019, 14:55

Методом тыка вы его спалите. Если в инструкции нет, то нужно попробовать через ПО посмотреть какая функциональность у входов/выходов. И можно ли вообще подавать 24В на входы, может это напряжение предназначено для других целей, а на входы может нужно GND подавать. Лучше позвоните дилеру и спросите что да как.

NZaur M
Автор темы
NZaur M
Автор темы
Возраст: 28
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 21.01.2019
С нами: 8 месяцев 29 дней
Профессия: devops
Откуда: Msk

Непрочитанное сообщение #15 NZaur » 11.10.2019, 15:08

Phoenix писал(а):Лучше позвоните дилеру и спросите что да как.
Цитата: "Для открытия турникета замкните на реле CN5 1 и 2 контакты. Можно даже кнопку какую-нибудь элементарную поставить. И все." (с) Техподдержка :zvez_ochki:

Svin M
Svin M
Возраст: 27
Репутация: 8
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #16 Svin » 11.10.2019, 15:53

NZaur, выход К1 К1 , либо К2 К2 на с2000-2 могут программироваться(замкнуть\разомкнуть)
Тянем 2 провода с К1 К1 до CN5 1 и 2 контакт турникета.
Единственное-я не пойму а считыватели вы не ставите на него?(сам турникет)

Добавлено спустя 51 секунду:
Вы прикладываете карту к считывателю-тем самым даете команду с2000-2 замкнуть контакт к1 к 1.

Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
кнопку по идее можно в параллель поставить. Типо забыл карточку,охранник нажал на кнопку и впустил\выпусти человека принудительно(без карты)
Вообще странные ребята как было сказано выше-устройство и правда сложное и с разными режимами настройки.Делать такую тупую хрень как сухие контакты...
И плюс должен быть по идее контакт отдельный для пожарки....в случае пожара разблокировать двери.
:pri_vet:-: :s_o_s:

NZaur M
Автор темы
NZaur M
Автор темы
Возраст: 28
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 21.01.2019
С нами: 8 месяцев 29 дней
Профессия: devops
Откуда: Msk

Непрочитанное сообщение #17 NZaur » 11.10.2019, 16:26

Svin писал(а):Тянем 2 провода с К1 К1 до CN5 1 и 2 контакт турникета.
Работает так
Svin писал(а):Единственное-я не пойму а считыватели вы не ставите на него?(сам турникет)
Напрямую к контроллеру

Примочки вроде пожарки и прочего не нужны, т.к. едем на выставку в таком составе. Будем открывать его по лицу :) Я далек от СКУДа, поэтому мне было тяжко самому понять, что К1-К1 - CN5 1-2 дожны работать так :) Спасибо огромное за помощь!