Как без пульта сделать пожарку на сигнал 10

FORUM_NAME: Сигнал-10
Описание: Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10.
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-10
Модератор: Модераторы
Mihail ops M
Автор темы
Mihail ops M
Автор темы
Возраст: 21
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 25.09.2019
С нами: 4 месяца 2 дня
Профессия: Инженер, монтажник, наладчик опс

Непрочитанное сообщение #1 Mihail ops » 13.10.2019, 17:12

Цель: сделать пожарку на сигнал10 и с2000-ит. Когда я через упрог ставлю на сигнале шлейф типа пожарный, то он ставится, все норм, а при замыкании шлейфа прибор отключается и немножко греется плата в районе нижней клемной колодки. Когда ставлю тип охранный. то при кратковременном замыкании происходит сработка, все норм, а при длительном замыкании так же прибор отключается. Датчики питаются от шлейфа. Версия сигнала 1,12. Даже при полном отключении ИТ происходит та же фигня. Что делать? :zvez_ochki: Ставлю и снимаю ключом тач мэмори. Резисторы подключены комплектные. Еще надо двойную сработку по датчикам

Добавлено спустя 1 час 12 минут:
Первую проблему решил - оказался слабый БП. Теперь призамыкании все также грееются черные элементы около того шлейфа. где и идет замыкание. При типе шлейфа охранный все срабатывает и при КЗ мигает красная ласпочка, а при типе дымовой или ручной пожарный, то при замыкании мигает оранжевая лампочка, а как только убрать замыкание, то лампочка опять зеленая.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 52
Репутация: 29
Сообщения: 1142
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 8 лет 5 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 13.10.2019, 21:11

Без пульта по нормам не прокатит.
При КЗ или обрыве, пожарный ШС (тип 2) выдаёт неисправность. Если замкнуть резистором на 1кОм, будет сработка датчика - внимание - пожар.

Mihail ops M
Автор темы
Mihail ops M
Автор темы
Возраст: 21
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 25.09.2019
С нами: 4 месяца 2 дня
Профессия: Инженер, монтажник, наладчик опс

Непрочитанное сообщение #3 Mihail ops » 17.10.2019, 21:27

Можно схему подключения датчиков ИП 212-141 по двойной сработке к сигнал 10 версии 1,12