Контроль состояние выходов Рупор вер3хх

FORUM_NAME: Рупор
Описание: Прибор речевого оповещения Рупор
Справочная информация, руководства, прошивки для Рупор
Модератор: Модераторы
vitsok
Автор темы
vitsok
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06.11.2019
С нами: 12 дней 3 часа
Профессия: инжинер

Непрочитанное сообщение #1 vitsok » 06.11.2019, 06:25

Добрый день. Не могу добиться контроль линии АС на обрыв. К Рупору вер 3хх подключены АРИЯ-ПС-3П. При переводе Рупора в режим определения АС(1длин, 3корот, 1 длин) - все ровно выдает неисправность. В Арии стоят разделительные конденсаторы. Их вырезал - подключены без них. Ситуация не изменилась. Только если в эту линию подключен один АС тогда все определяет Рупор. К другим рупорам подключено по 5, 6 динамиков на выход. и показывает неисправность. Сопротивление подключеных 5 динамиков составляет 2-3 Ом(паралельное подключение). Ставлю сопротивление в начале линии - Рупор определяет текущее состояние за норму, но при этом неисправность на обрыв не выдает. Если в конце линии ставить сопротивление то Рупор показывает неисправность. Помогите как справиться с этой проблемой. Менять АС или куда то поставить сопротивление?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 30
Сообщения: 830
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 6 лет 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 13.11.2019, 16:00

vitsok, если прибор исправен , то Допустимое сопротивление нагрузки 6…20 Ом.
Источник: «Рупор» АЦДР.425541.001 РЭ Изм.20 АЦДР.5842-16 от 08.09.2016
https://bolid.ru/files/373/566/rupor_ret_v.3.02_nov.pdf
Прочитайте:
ПРИЛОЖЕНИЕ А. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЧЕВЫХ ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ
К ПРИБОРУ И ПОРЯДОК ИХ РАСЧЁТА