нужен совет по С2000-СП1

FORUM_NAME: С2000-СП1, С2000-СП1 исп.01
Описание: Блок сигнально-пусковой С2000-СП1, С2000-СП1 исп.01
Справочная информация, руководства, прошивки для C2000-СП1, С2000-СП2 исп.01
Модератор: Модераторы
sawwanty
Автор темы
sawwanty
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25.07.2020
С нами: 10 дней 17 часов
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 sawwanty » 25.07.2020, 13:12

Добрый день!
Многоголовая конфигурация (14 пультов С2000М) управляется Орион-Про 1.12.2. Все работают по протоколу "Орион-Про". Версии пультов от 2.08 до 4.12 (все пульты пустые - экспорт из базы не делал). Управление при пожаре посредством написанных сценариев АРМ. После поступления сигнала "Два Пожара" запускается сценарий и уходит команда "включить" на реле СП1 (стоит задержка в АРМ 90сек. и "централизованное управление"), если в течении 30сек. дать отмену сценарию то реле все равно успевает сработать, а потом только отключается. СП1 отвечает за отключение лифтов. Вопрос: возможно ли сделать так чтобы при отмене сценария СП1 не успела бы отработать?