Подскажите как реализовать двойную сработку из 43 тепловых извещателей подключенных через ар1.
Я так понимаю что выбираю тип шлейфа 3 , и все извещатели завожу в зону 1 . И при сработке -1го будет внимание, а если сработает любой 2-й то будет сообщение пожар ?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 41
Репутация: 108
Сообщения: 2946
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 7 лет 8 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 27.07.2020, 06:35

nikrzd писал(а):Добрый день.
Подскажите как реализовать двойную сработку из 43 тепловых извещателей подключенных через ар1.
Я так понимаю что выбираю тип шлейфа 3 , и все извещатели завожу в зону 1 . И при сработке -1го будет внимание, а если сработает любой 2-й то будет сообщение пожар ?
Немного не так.
При сработке одного извещателя будет "Пожар", при сработке второго "Пожар 2".
Для начала надо определиться, какой из приборов будет формировать сигнал "Пожар 2", С2000-М или КДЛ. А дальше выбрать соответствующую тактику управления выходами.